Thread Content
Veuillez vous référer à l’image ci-dessus. Le programme affiché dans l’image est un programme de collecte de courant : la question concrète est la suivante : 1. On ne comprend pas pourquoi il est nécessaire de diviser le signal d’entrée (LD14) par 32000 2. Que signifie le produit du facteur commercial (LD18) par la portée (LD2) ? (Ces deux étapes consistent-elles à convertir en quantité de travail ?) 3. Le plus problématique, c’est ce que signifie la prochaine étape : diviser la plage de mesure (LD2) par 4 ? 4. Qu’est-ce que signifie la dernière étape, qui consiste à soustraire le quotient de l’étape 3 (LD26) du produit de l’étape 2 (LD22) ? J’espère que les ingénieurs familiers avec les programmes PLC pourront répondre à mes questions. Merci d’avance à tous !
Le signal obtenu par le PLC, après conversion, est une valeur interne ; 32000 représente la valeur maximale de cette valeur interne, ce qui correspond à la plage de mesure. Les résultats de mesure du dispositif réel doivent également être convertis en données 4-20 mA, n’est-ce pas ? 32000 correspond à 20 mA, donc la plage de mesure va de 20 mA à 32000
Je suis clair sur ce point : c’est principalement le troisième point. Pourquoi diviser la portée par 4 ? Merci pour les éclaircissements
Dans le S7200, 4MA correspond à 6400 et 20MA correspond à 32000. Dans une configuration standard, il est nécessaire de définir les limites supérieure et inférieure de la plage, ce qui implique l’utilisation de deux variables de registre LD. Vous n’avez qu’un seul ici, peut-être prend-il par défaut la limite inférieure de la plage pour 0. Est-ce que ce courant est un point de communication ou un point matériel AIW ?
Quel est le type de signal ? Écrivez le programme sous forme d’équation mathématique et regardez.
Est-ce le facteur de multiplication du transformateur de courant ? Je pense que ce n’est pas le cas
Le transmetteur de courant transmet la tension de la bobine secondaire ; sans facteur de multiplication, on ne peut pas obtenir la tension de la bobine primaire. Je ne comprends pas pourquoi il est question de soustraction dans le quatrième paragraphe. Pourriez-vous préciser quel est l’appareil dont on mesure la tension ?
Pompe pour l’équipement de suppression de poussière, courant du moteur ordinaire
Personne ne veut continuer à parler ? Merci à tous
Vérifiez les instructions détaillées concernant les signaux à traiter. Le processus principal consiste en ce que les valeurs analogiques collectées par le PLC sont représentées par un entier, et il est nécessaire de procéder à une conversion pour obtenir la valeur mesurée réelle.