Quelles sont les exigences relatives à la conception des puits de câbles selon les normes concernant le creusement direct des câbles de commande ?

2017-11-08View Original

Thread Content

Le câble de commande est muni d’un gaine de protection et installé en souterrain, à une distance de 400 mètres. Y a-t-il des exigences concernant les puits de câbles ? Quelles sont les références des normes pertinentes ?
Reply #22017-11-09
Dernière modification de ce post par waneng le 09/11/2017 à 08:49 : http://bbs.hcbbs.com/thread-1770398-1-1.html
Reply #32017-11-09
Ce sont tous des documents de sélection d’instruments, sans disposition de câbles.
Reply #42017-11-09
Normes de construction et d’acceptation qualité pour les installations de mesure automatisées
Reply #52017-11-09
J’ai consulté la norme « GB 50168-2006 Normes de construction et de réception des lignes de câbles », mais il n’y a aucune indication concernant les puits pour câbles enterrés directement.
Reply #62017-11-09
Dans les spécifications de conception des tuyauteries et des câblages pour les instruments HG_T20512-2014, seules les indications suivantes sont présentes ; il n’est pas fait mention de puits à câbles : 8.6 Méthode de pose directe des câbles 8.6.1 Lorsque le nombre de points de mesure des instruments dans les installations extérieures est faible, dispersé et qu’aucun support pour tuyaux n’est disponible, il est préférable d’utiliser des câbles blindés posés directement dans le sol, en prenant des mesures de protection contre la corrosion. 8.6.2 Lorsque les câbles enterrés directement traversent une route, ils doivent être protégés par un tube de protection. La profondeur du revêtement de terre au-dessus du tuyau ne doit pas être inférieure à 1000 mm. 8.6.3 La profondeur de pose des câbles enterrés directement ne doit pas être inférieure à 700 mm ; dans les régions à sol gelé, il est préférable de les enterrer en dessous de la couche de sol gelé. Lorsqu’il n’est pas possible de l’enfouir profondément, des mesures doivent être prises pour protéger le câble des dommages. 8.6.4 La distance nette minimale entre le câble enterré directement et la fondation souterraine du bâtiment est de 600 mm, et la distance nette minimale par rapport aux câbles électriques doit respecter les prescriptions du tableau 8.1.9 de la présente norme. 8.6.5 Les câbles enterrés directement ne doivent pas être posés en parallèle au-dessus ou en dessous de tout conduit souterrain. Lorsqu’ils sont posés parallèlement de part et d’autre des canalisations souterraines ou qu’ils les croisent, la distance nette minimale doit respecter les règles suivantes : 1) Parallèlement aux canalisations contenant des matériaux inflammables ou explosifs, elle est de 1000 mm ; en cas de croisement, elle est de 500 mm ; 2) Parallèlement aux canalisations thermiques, elle est de 2000 mm ; en cas de croisement, elle est de 500 mm ; 3) Parallèlement ou en cas de croisement avec des canalisations d’eau ou d’autres canalisations techniques, elle est de 500 mm. 8.6.6 Lorsqu’un câble enterré est connecté à une boîte de connexion au niveau du sol, le câble situé au-dessus du sol doit laisser une marge. 8.6.7 Pour les câbles enterrés, des marquages visibles indiquant leur emplacement doivent être installés sur le sol au-dessus d’eux.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.