La vanne électromagnétique 24V ne fonctionne pas

2017-11-08View Original

Thread Content

Sur les tuyaux de pulvérisation pour la désoxydation de l’entreprise, plusieurs vannes électromagnétiques revêtues en PTFE de DN80 ont été choisies, fonctionnant à une tension de 24 V. Le fabricant dit que la puissance de la valve électromagnétique doit être de 120 W, j’utilise une alimentation de 24 V à 20 A, pourquoi ne parviens-je pas à faire fonctionner la valve électromagnétique ? Résistance du bobinage de la vanne électromagnétique : 5,1 ohms !
Reply #22017-11-09
Puissance DC24V requise : 120W, sans décomposition
Reply #32017-11-09
Une alimentation de 24 V à 20 A devrait théoriquement pouvoir alimenter au maximum 4 vannes électromagnétiques ; je me demande combien en a connecté le propriétaire du post ? Avez-vous déjà essayé avec un seul appareil d’alimentation ?
Reply #42017-11-09
Si c’est possible, vous pouvez prendre une photo des paramètres de la vanne électromagnétique et la partager, afin que tout le monde puisse y jeter un coup d’œil à votre place. Parfois, les gens de l’usine n’entendent que des rumeurs, ce qui peut différer de la réalité.
Reply #52017-11-09
Donnez plus de détails sur la situation afin de déterminer d’où provient le problème.
Reply #62017-11-09
1. Une source d’alimentation avec quatre unités ? Essaye d’en prendre un. 2. Après avoir alimenté en électricité, avez-vous entendu un bruit d’attaque de l’armature ? Si c’est possible, la vanne pilote s’est déplacée. C’est juste que le corps de vanne principal ne s’est pas déplacé. 3. Ce type de valve a des exigences en termes de pression sur le tuyau. Il est recommandé d’utiliser des vannes de coupure telles que des vannes à boule pour les cylindres.
Reply #72017-11-09
1. Les vannes fonctionnent une par une ! 2. On n’entend pas de son, c’est probablement que la partie pilote ne fonctionne pas ! 3. Comme il n’y avait pas d’air comprimé sur place, on n’a pas choisi de valve de coupure pneumatique !
Reply #82017-11-09
Le fabricant dit que la puissance de mon alimentation n’est pas suffisante, or j’ai déjà un alimentation de 20 A !
Reply #92017-11-09
Consultez le manuel pour voir si le fonctionnement de la vanne électromagnétique est lié à la présence ou non de fluide de processus. J’ai demandé au fabricant : une alimentation de 480 W n’est pas suffisante, laquelle conviendrait ?
Reply #102017-11-09
Une alimentation à commutateur de 20 A, on peut en utiliser au maximum quatre. De plus, quel est la pression dans les tuyaux du valve pilote ? Est-il possible d’ouvrir la valve grâce à l’attraction de l’aimant électromagnétique ? Essayez avec un tournevis pour voir si le bobinage exerce une attraction
Reply #112017-11-09
Les vannes électromagnétiques pour tuyauteries peuvent se bloquer facilement si le fluide n’est pas propre. Quelle est la pression du médium ? Il vaut mieux utiliser une vanne à boule, ou une vanne à ailettes, c’est moins cher
Reply #122017-11-09
Si la force d’aspiration de l’induiteur est normale après alimentation, il faut démonter le corps de l’induiteur et le nettoyer pour l’inspecter. On introduit d’autres fluides de circulation dans les tuyauteries de processus, comme de l’air comprimé, afin de tester si les vannes fonctionnent correctement.
Reply #132017-12-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Les années qui passent comme l’eau_KKRQ le 5/12/2017 à 15:09. Désolé, j’avais quelques problèmes de réflexion auparavant. La puissance n’est pas nécessairement suffisante. Je voudrais demander quel type de câble est utilisé pour la vanne électromagnétique du propriétaire, et quelle en est la longueur. Pour une tension de 24 V, si le câblage est trop long, cela entraînera un manque de puissance.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.