Le processus de traitement de l’eau dans notre usine est contrôlé par un PLC. Ces derniers jours, nous avons rencontré un problème : le capteur de niveau du réservoir intermédiaire est endommagé, ce qui entraîne l’arrêt des alertes de niveau élevé et bas dans le PLC. Après vérification, ce transmetteur de niveau est connecté directement au PLC pour l’évaluation. Le schéma de connexion détaillé se trouve ci-dessous. Pour les connexions d’alimentation, connectez DC24V+1 au terminal positif du niveau d’eau, DC24V-1 à V1-, reliez V1+ à I1+ par un court-circuit, puis connectez ce dernier au terminal négatif du niveau d’eau avec un fil jaune. Voici le problème : lorsque j’utilise un testeur de tension pour mesurer dc24v+1 et la boîte dc24v-1, la ampoule à néon clignote sans cesse, et il en va de même avec l’AD041, où l’ampoule à néon clignote également sans arrêt. Lorsque je mesure dc24v+1 avec le terminal jaune, la tension est de 24 V. Lorsque je mesure un seul terminal séparément, la tension varie constamment, atteignant jusqu’à 220 V en valeur maximale et environ 50 V en valeur minimale. Actuellement, on utilise un niveau d’eau immergé qui permet une alarme normale. Mesdames et messieurs, ce phénomène est-il normal ?
L'apparition d'une tension de 50 à 220 V peut être un signal de perturbation.
Il faut consulter les documents du module de carte pour connaître les relations électriques entre V+, V- et I+, et le problème sera alors facile à résoudre. Quel PLC est utilisé ?
:sleepy : Regarde d’abord les documents sur le PLC. Ce point est-il passif ou actif ? Est-ce conforme au niveau de liquide sur site ? Pour les instruments, qu’est-ce que tu mesures avec un testeur ? Le multimètre mesure le courant, la tension et la continuité.
Il semble que tout le circuit de mesure n’ait pas de point de terre ; le courant induit de l’alimentation à commutation se propage jusqu’à la sortie DC. Si cela est gênant, ajouter une résistance et un condensateur pour mettre en terre la sortie DC 24 V devrait améliorer la situation.
Je ne comprends pas : système à quatre fils ou à deux fils ? Il suffit de consulter le manuel de l’appareil et celui du PLC pour être clair
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html C’est le manuel de la carte AD041, vous pouvez y jeter un coup d’œil : il y a des instructions pour les connexions ainsi que des solutions aux interférences associées
Pourriez-vous donner plus de détails sur le contexte spécifique ?