Il y a un four à combustion horizontale ; en raison de la température trop élevée du four, les thermocouples se brisent fréquemment. Après discussion, il a été décidé d’utiliser des thermocouples plus courts. Auparavant, les thermocouples étaient distants de 7 à 9 centimètres de la paroi du four ; maintenant, on décide d’utiliser des thermocouples courts, distants de 3 à 4 centimètres de la paroi. La température change-t-elle lorsque les thermocouples deviennent plus courts ? La température mesurée est-elle plus basse qu’auparavant ? Veuillez parler, merci, points supplémentaires
Reply #22017-11-10
À 3-4 centimètres de la paroi du four, cela ne devrait pas poser de problème.
Reply #32017-11-10
La vitesse de transmission est lente, ce qui équivaut à un niveau bas. Quelle est la température ? Y a-t-il 1500 ?
Reply #42017-11-11
La longueur d’immersion de la thermocouple a été réduite de moitié, ce qui entraîne des mesures imprécises et une température plus basse. Veuillez ne pas essayer de le faire. Les thermocouples se brisent souvent ; en principe, il ne faut pas raccourcir la longueur d’insertion. Il convient de consulter plusieurs fabricants, en tenant compte de la résistance à la température et de la résistance mécanique du tube de protection. Il existe actuellement des tubes de protection pour des thermocouples résistants à haute température et à l’usure, mais il y a peu de fabricants, et leur prix est également élevé.
Reply #52017-11-11
Bonjour, pourriez-vous préciser de quoi est alimenté votre four ? Quel type de thermocouple est utilisé actuellement ? De plus, que signifie qu’il se brise fréquemment ? S’agit-il d’une défaillance du tube de protection ou du cœur thermocouple à l’intérieur ? Notre entreprise est spécialisée dans la production de thermocouples, de résistances thermiques et de thermomètres bimétalliques.
Reply #62017-11-11
Si, dans les conditions de conception initiales, la flamme atteint l’enveloppe, on peut la raccourcir ; sinon, il n’est pas conseillé de le faire, car c’est se tromper soi-même.
Reply #72017-11-11
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Pandora le 11/11/2017 à 09:32. Nous avons eu des cas de transformation. Aucun impact. La température du four est d’environ 900 °C, avec une profondeur d’insertion de 1200 mm. Elle se déforme aussi souvent à cause de la chaleur. Plus tard, nous avons fait un modèle à gaine. Tout n’est pas verrouillé. Thermomètre extensible pour la conduite. La mesure de la température n’a aucun impact. Ensuite, il a été verrouillé à une profondeur d’insertion de 500 mm, et est utilisé ainsi jusqu’à aujourd’hui ! D’autres dispositifs sont prêts à modifier directement la longueur du thermomètre.
Reply #82017-11-11
La destruction due à la température est le plus souvent due à des problèmes de sélection et d’installation, et non à des problèmes de profondeur
Reply #92017-11-11
Réduire de 7-9 cm à 3-4 cm n’a pas d’impact significatif sur les résultats de mesure dans le même champ thermique ; au contraire, la durée de vie du boîtier de protection du thermocouple sera prolongée. Lorsque c’est possible, il est préférable d’installer le thermocouple verticalement.
Reply #102017-11-11
Je ne sais pas si « endommagé par la chaleur » fait référence à une détérioration due à une température élevée qui affaiblit la résistance du revêtement, ou à une rupture causée par l’érosion près de la paroi du four Ou d'autres situations. Dans le premier cas, lorsque la différence de température à l’intérieur du four n’est pas importante, raccourcir la profondeur d’insertion n’a pas beaucoup d’impact, sauf en état critique, où un raccourcissement partiel permet d’atteindre une plage de résistance supportable ; Dans le deuxième cas, à moins d’être réduit à l’intérieur de la paroi du four, son effet est également limité. Donc, on ne peut que l’analyser en fonction des circonstances spécifiques.
Reply #112017-11-12
La mesure de la température est une question dynamique : il faut vérifier si le champ thermique à l’intérieur du four est uniforme. S’il ne l’est pas, il n’est pas conseillé de procéder de cette manière ; il vaut mieux commencer par l’enveloppe. Si la homogénéité de la température est bonne, il vaut mieux la réduire encore un peu ; cela dépend surtout du procédé et de la manière dont la flamme est générée. L’usine de fabrication ne le sait pas, seuls les utilisateurs le savent.
Reply #122017-11-21
Notre entreprise fabrique des instruments de mesure de température, de pression, de niveau et de débit depuis plus de quarante ans. Vous pouvez m’envoyer les informations sur les modifications et les paramètres dont vous avez besoin ; nos techniciens s’occuperont de résoudre votre problème. QQ : 452181148

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.