HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Exigences de positionnement des tuyaux de mesure de pression

2017-11-13View Original

Thread Content

J’ai rencontré les problèmes suivants dans la conception et je sollicite de l’aide. Dans le tuyau du procédé à tester, il est nécessaire de placer des capteurs de niveau et des détecteurs de pression. Lors de la conception initiale, ces deux instruments sont reliés entre eux par un tube de mesure pour être mesurés ensemble. Certains affirment que cela ne respecte pas les normes de conception. Quelle est la norme qui impose cette exigence ? Tous les instruments de mesure doivent-ils disposer d’un tube de pression séparé ?
Reply #22017-11-13
Il n’est même pas nécessaire de consulter les normes, on peut s’en rendre compte simplement en y réfléchissant : puisqu’il s’agit d’un interrupteur, il doit forcément participer à la liaison en série. Est-ce que le fait de l’installer avec un manomètre pose un problème ?
Reply #32017-11-13
En pratique, l’interrupteur de pression est instable ; il vaut mieux le remplacer par un transducteur de pression. L’interrupteur de pression peut être intégré sans problème dans un système en chaîne, mais en réalité, il présente de graves risques
Reply #42017-11-13
En tant que nouveau dans le métier, il est inévitable que les conceptions présentent des imprécisions ; je voudrais savoir quels sont les exigences des normes. Quels sont les normes de conception pertinentes ? Pour référence, sachez que les anciens de notre unité conçoivent en se basant sur leur expérience ; il n’existe pas de règles officielles prédéfinies. . .
Reply #52017-11-13
On voit rarement des dispositifs qui partagent une seule prise de pression.
Reply #62017-11-13
Je ne connais pas les normes. Mais même en l’absence de réglementations à cet égard, une conception séparée est nécessaire. Premièrement, parce que les manomètres sur le terrain sont généralement de mauvaise qualité, ils tombent souvent en panne : soit ils se remplissent d’eau, soit l’aiguille se brise. Il faut donc le remplacer fréquemment. Comment remplacer sans débrancher l’interblocage ? Si, après avoir désactivé l’interblocage, c’est justement cela qui provoque l’accident, eh bien, que les instruments aillent en prison ! Deuxièmement, puisqu’il s’agit d’une référence mutuelle, qu’y a-t-il à se référer sur le tuyau de pression homogène ? Le point de prélèvement de la pression est identique, il n’a donc aucune signification de référence. Troisièmement, que se passe-t-il si mon tuyau de prélèvement de pression est bouché ou fuit ? Aucun des deux ne fonctionne plus. Si nous concevons cela séparément, je peux installer les instruments de verrouillage à l’endroit où se trouvent les prises de pression des manomètres sur site, ce qui garantit la production et la sécurité !
Reply #72017-11-13
Vous, dans vos paroles, vous n’êtes pas vraiment convaincu par le vieux camarade. En consultant simplement les normes de conception des systèmes de instrumentation de sécurité, on trouve des exigences claires selon lesquelles les instruments de mesure et les points de prélèvement doivent être installés de manière indépendante.
Reply #82017-11-13
Veuillez vous référer à la dernière disposition des normes ci-dessus, 4.2.7
Reply #92017-11-13
Je suis d’accord avec vous, j’aime ça.
Reply #102017-11-14
Si cet interrupteur de pression participe à l’interblocage ou est un élément de détection dans le circuit de contrôle de sécurité, il nécessite un tuyau de mesure indépendant pour une plus grande sécurité et disponibilité. Cette exigence figure dans les spécifications de conception des instruments de sécurité.
Reply #112017-11-14
une seule panne.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.