Aide : J’ai un transmetteur à double bride pour la mesure du niveau de liquide. La distance entre les brides supérieure et inférieure est de 6,6 m. Il n’y a pas de fluide de mesure à l’intérieur du réservoir, mais de l’azote à une pression d’environ 6 MPa. Avant utilisation, une décalage au zéro est effectué. La procédure consiste à fermer les vannes de fermeture des deux côtés, à ouvrir le circuit de lavage pour le mettre en communication avec l’atmosphère, à effectuer le décalage d’un seul clic à l’aide d’un émetteur portable, puis à ouvrir les vannes de fermeture ; on constate alors que le transmetteur à doubles brides affiche une pression de 5 kPa. Même après avoir fermé la vanne, l’indication du transmetteur à double bride reste à 0. Cela indique qu’il n’y a pas de panne chez le transmetteur ; ce phénomène se produit également avec les deux transmetteurs à bride du même appareil. Question : Dans des conditions normales, la pression de fonctionnement à l’intérieur du réservoir est de 6 MPa. Pour une mesure de pression positive et négative, le manomètre devrait afficher 0. Pourquoi y a-t-il une pression de 5 kPa ? Le nitrogène lui-même aurait-il une gravité ? La pression du gaz lui-même n’est-elle pas ignorée ?
La précision de votre tableau est déjà assez bonne. J’ai calculé qu, dans ces conditions, la chute de pression due au poids propre de l’azote est d’environ 4,85 kPa. J’espère que cela pourra vous aider
Je vous remercie beaucoup. Pourriez-vous, s’il vous plaît, m’expliquer la méthode de calcul ?
Le test de haute pression statique sur les boîtes vides a bien un impact sur la mesure du niveau de liquide, mais je ne corresponds pas à tes données. Écart des brides de 6,6 m, accélération de la gravité de 9,8, ce qui génère une différence de pression d’environ 5 kPa. S’agit-il d’azote à basse température ?
Pour que cela corresponde à vos données, les conditions suivantes doivent être remplies : une pression de 6 MPa, de l’azote à 0 degré Celsius, auquel cas la densité de l’azote est de 76 kg/m³. Pour correspondre approximativement à vos données de 5 kPa. 76x9,8x6,6=4915 pa. La température de l’azote sur site est-elle à 0 degré ?
Puisqu’il s’agit d’une boîte vide, pourquoi couper une vanne pour effectuer le réglage à zéro ? Ne peut-on pas simplement le faire à une pression de 6 MPa ? L’azote comprimé à 6 MPa présente une pression similaire en conditions de fonctionnement ; il est préférable d’ajuster les instruments sous ces conditions, il n’est donc pas nécessaire de les déconnecter.
Nous avons également découvert ce problème il y a peu de temps. Mesure du niveau dans un réservoir fermé sous haute pression statique : la haute pression statique en surface a un impact sur la mesure du niveau. Ainsi, lors du transfert de plage, il faut attendre que la pression statique soit stable avant de procéder au transfert, puis il convient de prendre en compte le gaz supérieur, en le considérant comme le milieu supérieur de la surface de démarcation, et d’utiliser la méthode de mesure de surface de démarcation pour effectuer les calculs de transfert.
Logiciel de configuration pour instruments de débit à différence de pression à plusieurs paramètres
On dirait que c’est impossible à télécharger, y a-t-il un endroit pour le télécharger ?
Ouvrez la vanne de fermeture et fermez la vanne de lavage pour voir ce qui se passe.
Le logiciel de configuration des transmetteurs de débit multiparamètres Rosemount est payant et ne peut pas être téléchargé.