Le positionneur Siemens est-il défectueux ? Qu’est-ce qui est cassé ?

2017-11-13View Original

Thread Content

Sur les écrans de réglage automatique et manuel, la lettre « no » s’affiche. Lors du réglage manuel, une valeur de 0 à 100 fonctionne sans problème, mais la lettre « no » apparaît néanmoins après le réglage. Lors du réglage automatique, le processus s’arrête à la deuxième étape ; l’écran affiche une lettre autre que « finish ». Un signal est envoyé depuis le panneau de contrôle, mais la vanne ne bouge pas d’un pouce. Il a été confirmé que le signal est parvenu au positionneur et que l’alimentation en air est correcte. C’est vraiment impossible de gérer ça. Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pourrait m’aider à analyser la raison ?
Reply #22017-11-13
Si rien ne fonctionne, réinitialisez d’abord aux paramètres d’usine
Reply #32017-11-14
Si on ne passe pas même à l’étape deux, c’est que le réglage pose un problème. Quel est ce code alphabétique ? Faites ce qu’indiquent les indications. Il faut probablement ajuster une dentelle en plastique à l’intérieur, il faut la déplacer un peu. Je ne me souviens plus quel paramètre il faut ajuster en deuxième étape. En fin de compte, il s’agit simplement d’effets positifs et négatifs, de l’angle de la tige de rétroaction, de sa longueur, du temps de réponse, etc. Jetez un œil au manuel du positionneur Siemens de Baidu.
Reply #42017-11-15
Les paramètres ont été comparés avec ceux de vannes du même type : action avant/arrière, tige de rétroaction, angle, etc., tous les paramètres sont identiques, mais ça ne marche pas. En particulier, la lettre « no » est toujours présente ; le positionneur qui fonctionne bien ne comporte pas cette lettre
Reply #52017-11-15
Les engrenages en plastique ont été réglés lors du calibrage manuel
Reply #62017-11-15
Alors, réinitialisez les paramètres d’usine et essayez de les configurer à nouveau. Puis effectuez un contrôle automatique ! Si c’est vraiment impossible, il ne restera plus qu’à le démonter pour s’en amuser tranquillement. Changer de plateforme, changer d’IP, on trouve toujours le problème ; on saura la prochaine fois que ça arrive.
Reply #72017-11-18
Ce manuel contient bien des explications, n’est-ce pas ?
Reply #82017-11-18
Regarde si ces informations peuvent résoudre le problème
Reply #92017-11-20
La valeur numérique pour le fermeture manuelle complète se situe entre 5 et 9, celle pour l’ouverture manuelle complète ne doit pas dépasser 95. Il est impératif de bien régler cette valeur ; sinon, l’autoreglage échouera
Reply #102017-11-20
Le positionneur Siemens dispose d’un engrenage de réglage manuel, utilisé lors du calibrage.
Reply #112017-11-26
On ne peut vraiment pas le résoudre, on en a déjà changé un nouveau il y a quelques jours

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.