Problème de retard de délai du compteur de débit à vortex

2017-11-14View Original

Thread Content

Il y a un compteur de débit à vortex sur site, avec une sortie en impulsions. Actuellement, on observe ce phénomène : pendant une longue période, il n’y a pas de sortie en impulsions, puis la salle de contrôle indique que la valeur cumulative a été atteinte, la vanne de sécurité se ferme, et des impulsions réapparaissent. Quelle en est la cause ?
Reply #22017-11-15
Il est probable que le débit soit trop faible, ce qui empêche le compteur à vortex de le détecter ; par conséquent, il n’y a pas de signal pulsé. Lorsque la vanne est fermée, des vibrations se produisent et des impulsions apparaissent alors. Le débitmètre à vortex n’est pas résistant aux vibrations ; en frappant le corps du dispositif avec une clé, la mesure du débit continue d’apparaître et d’être transmise.
Reply #32017-11-15
Bonjour, peut-on remplacer directement la sortie pulsée par une sortie analogique ?
Reply #42017-11-15
Ce ne serait pas mieux si on passait à une sortie analogique ?
Reply #52017-11-15
Vérifiez si la sonde à vortex dispose d’une fonction de sortie analogique ; si c’est le cas, elle peut être utilisée directement. Sinon, ajoutez le module correspondant

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.