Le système PLC émet un signal de 4~20 mA en fonction du nombre de vannes d’aération ouvertes

2017-11-14View Original

Thread Content

Un système PLC peut-il, en fonction du nombre de vannes de ventilation ouvertes, émettre un signal de 4 à 20 mA vers le variateur de vitesse de la soufflerie afin de contrôler la vitesse d’air ?
Reply #22017-11-15
Ajouter un capteur de déplacement devrait permettre de le réaliser.
Reply #32017-11-15
Il suffit de comprendre la relation entre le nombre de vannes et le débit d’air.
Reply #42017-11-16
Il s’agit de convertir le nombre de vannes ouvertes en un signal 4~20mA ; par exemple, pour 5 vannes, à chaque ouverture d’une vanne, la fréquence du variateur augmente. Est-ce réalisable ?
Reply #52017-11-16
16/5=3,2, sortie à pleine fermeture 4 mA, +3,2 pour chaque ouverture, jusqu’à 20 mA
Reply #62017-11-19
C’est possible, le PLC doit disposer d’une sortie analogique

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.