Le PT100 mesure la température des roulements ; récemment, on observe fréquemment des fluctuations de température, qui reviennent ensuite à une valeur stable normale. On peut donc confirmer que la température réelle des roulements ne change pas. Les amis, discutons et analysons les causes possibles !
Nous avons rencontré des fluctuations de température des paliers d’arbre sur nos groupes centrifuges, ce qui s’est avéré être dû à une résistance sur le point de se détériorer. À l’époque, on a vérifié les boîtiers de connexion ainsi que les connexions dans tout le système DCS, et même en mesurant les valeurs de résistance, aucun problème n’a été détecté.
Il est probable qu’il y ait un mauvais contact dans la résistance thermique en platine ; il est conseillé d’en remplacer une pour voir.
La connexion du pin est-elle devenue instable ? Essayez avec une autre pour voir.
C’est généralement dû à un mauvais contact ; vous pouvez vérifier et serrer les différents points de connexion.
Il vaudrait mieux essayer en remplaçant par un nouveau, pour voir s’il y a encore des fluctuations
Cette situation est probablement causée par un mauvais contact des broches ; il est recommandé de les remplacer lors de la prochaine maintenance
La boîte de connexion et les câbles blindés ont été vérifiés, aucun problème n’a été constaté. Il s’agit d’équipement étranger ; on pense qu’il pourrait s’agir d’un problème de capteur. On attend actuellement des pièces de rechange.
Il n’y a pas de problème à mesurer la résistance en temps normal, on attend maintenant les pièces de rechange.
Je n’ai pas vérifié les connexions des broches, je verrai en les démontant quand les pièces de rechange arriveront.
Au début, on a également douté de ce problème, mais une vérification a montré que le point de connexion était bien serré.
On verra s’on peut résoudre le problème en remplaçant la pièce une fois qu’elle sera arrivée.
Lors de la préparation du remplacement des pièces de rechange, remplacez également les fils et examinez-les en détail après les avoir démontés.
Il est préférable d’utiliser une résistance thermique blindée ; les résistances ordinaires risquent de se endommager facilement à cause des vibrations en cette position
Vérifiez les connexions ; si rien n’est visible d’anormal, essayez-en une autre. Si ça ne marche toujours pas, vérifiez la carte.
Mon frère pense que c’est dû à des interférences de fréquence industrielle, c’est-à-dire des gros moteurs, des soudeuses, des convertisseurs de fréquence, ou encore d’autres équipements qui perturbent le réseau électrique ; une fois qu’ils se mettent en marche, ils polluent le réseau, ce qui provoque des fluctuations dans les systèmes à faible tension. . . . Ce genre de problème ne peut être résolu que en traitant la partie avant de la source d’alimentation du système ; sinon, sinon, sinon, sinon, il ne reste plus qu’à attendre la mort. . . . . . Mourir en grand, mourir avec gloire.
Ce n’est pas nécessaire ; les résistances thermiques des bagues d’axe résistantes aux vibrations sont en fait supérieures à celles des éléments en platine revêtus d’un blindage. Si les vibrations sont trop intenses, les broches des éléments en platine revêtus de blindage, ainsi que les points de soudure avec les fils de blindage, risquent de tomber en panne.
Des fluctuations sur toute la plage indiquent qu’il y a des connexions défectueuses dans le circuit ; il se sépare au moindre vibration, il est donc conseillé de le vérifier séparément.
Le problème a été résolu : l’un des fils de compensation de la résistance thermique située sur le tableau de connexion en haut de la machine était endommagé. Après son remplacement, le signal de température est redevenu normal.
1. Résistance thermique, quels fils de compensation ? Le posteur raconte n’importe quoi, il a la bouche tordue.
2. À moins qu’il y ait un mauvais contact ou une fuite électrique, « des fils endommagés » n’ont absolument rien à voir avec les fluctuations des mesures ; le posteur a la lèvre fendue, il a la bouche tordue.
3. :P