Je voudrais demander aux experts pourquoi, pour la mesure du niveau du liquide dans le ballon de vapeur, on configure la plage d’un transmetteur de différence de pression entre -300 mm et +300 mm ?
Moi non plus, je ne sais pas. Moi aussi, j’aimerais comprendre : à quelle position correspond 0 mm par rapport au foyer ? . . . Mon frère est perplexe, mon frère souffre et est perplexe.
Pour la différence de pression, calculez la plage en fonction de la densité du milieu, pour déterminer si c’est -300 qui correspond au zéro ou 0 qui correspond au zéro.
-300 à 300 mm concerne le procédé, c’est-à-dire la surface centrale du ballon de vapeur ; à ce moment-là, la surface d’évaporation est maximale, et il est également nécessaire de la contrôler au niveau de l’orifice de décharge. En ce qui concerne les réglages de l’appareil de mesure, la mesure du niveau du liquide dans le ballon de vapeur utilise généralement un réservoir d’équilibre à double chambre, avec une portée de 0,6 mètre ; dans des conditions opérationnelles réelles, la densité est inférieure à 1. La pression P est obtenue à partir de la formule de pression, et les réglages du transmetteur se situent entre -P et 0 ; La configuration du système correspond à 4–20 mA, soit 0–100 %. Ce qui précède n’est exact que dans les conditions de conception ; il y a des écarts lors de l’alimentation en eau. Utiliser DCS pour la compensation est un peu plus complexe.
La configuration du transmetteur utilisant un réservoir d’équilibre à deux chambres doit être P~0.
0 correspond à la ligne centrale du foyer. Il s’agit principalement de instructions relatives aux procédures opérationnelles. En ce qui concerne l’utilisation pratique, on trouve toujours des valeurs exprimées en pourcentage : 0 correspond à l’orifice de prélèvement inférieur, et 100 % correspond à l’orifice de prélèvement supérieur.
*C’est juste une habitude, c’est une question de perspective.
Tu joues encore à ton forum privé en tête-à-tête ? . .
Il faudrait probablement ajouter ou soustraire en fonction de la position à 50 %
Ce point médian ne peut être fixé qu’à 12 mA, c’est une estimation approximative ; en y regardant de plus près, la pression de l’eau saturée et la pression de la vapeur d’eau dépendent fortement de la température, ce qui rend la situation assez complexe. Cependant, le niveau d’eau dans le ballon de vapeur n’a pas besoin d’être aussi précis.
Bicolore aussi : -300 à 300