Que signifie le « vote majoritaire à trois contre deux » dans les instruments ?

2017-11-21View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par 2005180005 le 21/11/2017 à 17:53 : Que signifie « délibération à trois contre deux » dans l’indicateur ?
Reply #22017-11-21
Si deux des trois points de mesure sont conformes, cela déclenche une chaîne de réaction, c’est à peu près ça
Reply #32017-11-21
Trois points de mesure participent à l’interblocage ; lorsque deux d’entre eux atteignent la valeur d’interblocage, l’interblocage est déclenché, ce qui est appelé « trois sur deux ». “Le vote à la majorité de deux sur trois est plus courant dans les systèmes SIS ou ESD : trois canaux participent au vote, et lorsque les états des deux canaux sont identiques, l’état commun à ces deux canaux est émis, généralement un interblocage.
Reply #42017-11-21
Pour le même paramètre à mesurer, les signaux provenant de trois instruments de mesure sont envoyés simultanément au système d’interblocage ; celui-ci ne s’active que lorsque deux signaux de mesure atteignent en même temps les conditions d’interblocage. Prévenir les actions accidentelles.
Reply #52017-11-21
Il s’agit généralement de systèmes de verrouillage. Lorsque l’arrêt dû au verrouillage entraîne de gros pertes, on conçoit ces systèmes afin de réduire les pannes des instruments et les erreurs inhérentes. Pour un même point de détection, on installe trois instruments de mesure ; seuls les cas où les valeurs affichées par deux instruments atteignent simultanément la condition de verrouillage déclenchent ce dernier. Lorsqu’une seule valeur atteint cette condition, on considère que c’est une erreur d’affichage et le verrouillage n’est pas activé
Reply #62017-11-21
Seules deux des trois stations de mesure doivent remplir les conditions pour que l’action en chaîne soit déclenchée
Reply #72017-11-21
Trois calculs indépendants, le résultat suit la majorité.
Reply #82017-11-21
Si la valeur de verrouillage est atteinte, il est requis que 2 des 3 atteignent simultanément cette valeur pour que le verrouillage s’active.
Reply #92017-11-22
“Le système de décision « deux sur trois » est fréquemment utilisé dans les systèmes SIS ou ESD, où un même paramètre dispose de trois canaux d’entrée (ou de sortie). Lorsque les états des deux canaux sont identiques, on retient l’état commun à ces deux canaux ; cette méthode est souvent employée pour les interlocks
Reply #102017-11-22
2oo3 : une conception avec marge de sécurité, tenant compte de la sécurité et de la production, offrant une meilleure performance en matière de sécurité. Il y a 3 capteurs ; lorsque 2 d’entre eux atteignent une valeur de verrouillage, le dispositif de verrouillage se déclenche.
Reply #112017-11-26
Si les trois sont atteints en même temps, est-ce que cela crée aussi une chaîne ? Je pense que oui, mais je n’en ai jamais rencontré. 。 Après tout, il y a un décalage temporel dans la transmission du signal. 。
Reply #122017-11-26
Tout ce qui est dit sur le marché immobilier est exact. Ce que font souvent les opérateurs, c’est enlever le système trois-prises-deux, sinon il faut souvent arrêter la machine
Reply #132017-11-26
Similaire à *lever, la minorité obéit à la majorité
Reply #142017-11-28
Trois points de mesure participent à l’interblocage ; lorsque deux d’entre eux atteignent la valeur d’interblocage, l’interblocage est déclenché, ce qui est appelé « trois sur deux ».
Reply #152017-11-28
Je viens apprendre*. Comme on peut l’imaginer, trois choix, deux options : la minorité doit se soumettre à la majorité
Reply #162017-12-11
En même temps, c’est relatif : il y a toujours une séquence, et les temps d’échantillonnage enchaînés sont généralement de l’ordre du milli-seconde ! Trois relatifs atteints en même temps, deux absolus d’abord !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.