HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Demande d’aide concernant le plan d’installation d’un détecteur de gaz combustibles

2017-11-21View Original

Thread Content

Mesure de l’alarme pour les gaz combustibles dans les conduites d’éthylène oxide : les exigences techniques actuelles permettent-elles de placer les capteurs de gaz combustibles à l’intérieur de la couche d’isolation (l’espace intermédiaire est assez grand) afin de détecter rapidement toute fuite ? Pour des conduites de 3 kilomètres, un capteur devrait être installé tous les 100 mètres. Pourriez-vous me dire s’il n’y a pas de problème avec cette configuration ? En termes de sécurité, est-ce réalisable sur le plan constructif ? Y a-t-il eu des entreprises comme Haiyou qui ont réalisé des projets similaires ? Vos conseils seraient appréciés
Reply #22017-11-21
La température à l’intérieur de la couche isolante risque-t-elle d’être trop basse et d’affecter le fonctionnement normal ?
Reply #32017-11-21
La faible température mentionnée à l’étage est un problème : lors de l’installation, l’extrémité de l’alarme doit être éloignée de la surface du tuyau, ce qui exige un soutien externe solide. Une fois l’alarme déclenchée, il faut démonter l’isolation pour remplacer complètement l’air en contact avec l’alarme, afin d’éteindre le signal d’alarme ; c’est très contraignant.
Reply #42017-11-21
La température est d’environ 5 degrés Celsius, ça devrait aller. S’il y a une alarme, cela signifie qu’il y a une fuite, et il faut alors intervenir, car l’éthylène oxide est un gaz assez dangereux
Reply #52017-11-21
La position détectée par l’alarme n’est pas nécessairement celle de la fuite, mais remplacer tout l’air présent dans l’isolation représente un travail considérable.
Reply #62017-11-22
Il semble qu’il y ait deux problèmes avec cette configuration : d’une part, la température des tuyaux est basse ; si l’isolation n’est pas suffisante, de la rosée se forme autour des tuyaux, ce qui est préjudiciable à la sonde; Deuxièmement, cet effet de détection est-il vraiment plus efficace qu’une installation normale ? Supposons qu’une sonde de traitement soit éloignée et que l’isolation soit endommagée : le média qui s’échappe suivra généralement les chemins présentant le moins de résistance, et il n’est pas certain qu’il atteigne la sonde~~
Reply #72017-11-22
Il est probable que ce ne soit pas possible ; selon les exigences de GB50016, cela doit se faire à l’extérieur, et il y a également des exigences concernant la hauteur d’installation et la distance
Reply #82017-11-22
J’ai aussi pensé à la deuxième question, et je l’ai soulevée concernant le processus de fabrication : à l’origine, il fallait en installer un tous les 200 mètres, mais après discussion, on a dit qu’il était possible d’en placer un tous les 100 mètres. La technique estime qu’il vaut mieux en avoir que pas du tout. En temps normal, il suffit de le configurer à l’interface de connexion
Reply #92017-11-22
Il est conseillé de le placer de part et d’autre du tuyau, légèrement en dessous de son installation~~
Reply #102017-11-27
Il vaut mieux le configurer strictement conformément aux exigences de la norme GB 50493-2009 « Normes de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique ». Il y a des règles strictes à respecter, il faut les appliquer rigoureusement selon les normes.
Reply #112017-11-27
L’éthylène oxide n’est pas inscrit sur la liste des substances hautement toxiques mentionnée dans le document n° 143 du Ministère de la Santé, il suffit donc de tester sa combustibilité.
Reply #122017-12-05
Il vaut mieux installer des dispositifs aux points de connexion des tuyaux et aux vannes conformément aux exigences des normes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.