Schéma de connexion des circuits pour le contrôle d’assistance
Thread Content
Vanne électromagnétique 220V, relais intermédiaire, appareil de détection du pH alcalin – un groupe de contacts ouverts pour l’alarme de limite supérieure et un autre pour la limite inférieure, alimentation 220V ; il est maintenant requis que la vanne électromagnétique s’arrête à la valeur maximale d’alcalinité, et que la vanne s’ouvre automatiquement à la valeur minimale~! Un expert, pourriez-vous dessiner un schéma de connexion du circuit ? ! :)Parmi ceux-ci : 1J est la bobine du relais intermédiaire, le contact H est le contact d’alarme haute (contact normalement ouvert), le contact L est le contact d’alarme basse (contact normalement fermé), DF est la bobine de la électrovanne ; 1J1 et 1J2 sont les contacts sur le relais intermédiaire, 1J1 est un contact normalement ouvert et 1J2 est un contact normalement fermé.
Procédé d’actionnement :
1. Alimentation électrique : 1J n’est pas alimenté, 1J2 se ferme, DF est alimenté, la électrovanne s’ouvre. 2、Alarme de niveau élevé H : le contact H se ferme, 1J est alimenté, 1J1 se ferme, 1J2 s’ouvre, DF perd son alimentation, la vanne électromagnétique se ferme. 3. Alarme de niveau bas L : le contact L se déconnecte, 1J perd du courant, 1J1 s’ouvre, 1J2 se ferme, DF reçoit du courant et la vanne électromagnétique s’ouvre. Comme les détails concernant la vanne électromagnétique, le relais et l’alarme de détection ne sont pas clairs, voici d’abord un schéma de principe ; vous pourrez vous occuper du reste vous-même.