Sélection des câbles à résistance thermique

2017-11-22View Original

Thread Content

Je voudrais demander : chaque boîte de connexion des terminaux est connectée à 8 capteurs de résistance thermique à trois fils, puis ces derniers sont reliés au système DCS par un câble informatique multipaires de type 8*3*1,5. Cependant, lors de la commande, on a acheté des câbles de type 8*2*1,5 au lieu de 8*3*1,5. Puis-je ajouter un câble de même spécification, de type 8*1,5, pour compléter ? Est-ce que cela affecte la précision de la mesure ? Si c’est possible, où connecter respectivement les deux fils et le fil simple aux trois phases A, B et C du résistance ? (Dans la résistance thermique, BC est le fil rouge, A est le fil blanc) ? Aidez-moi
Reply #22017-11-22
Assurer une bonne isolation ne devrait pas avoir d’impact ; l’essentiel est de prévenir les interférences électromagnétiques
Reply #32017-11-22
C’est possible, on peut l’connecter n’importe comment à la résistance thermique, mais il faut bien la connecter en correspondance sur le compteur d’affichage.
Reply #42017-11-22
En conditions normales, les trois fils de signal d’une résistance thermique devraient être regroupés dans un seul enveloppement de blindage, afin qu’ils soient soumis aux mêmes influences extérieures. Cependant, comme le câble commandé est déjà un 8*2*1,5, il ne reste plus qu’à le connecter pour voir. En l’absence de circonstances particulières, on devrait obtenir de bons résultats.
Reply #52017-11-22
Il est possible d’ajouter un câble de même spécification de 8*1,5. Dans la résistance thermique, B et C sont les fils rouges pour une connexion à 2 fils, et A est le fil blanc pour une connexion à 1 fil. Il est plus certain de mesurer la résistance entre B et C ; si elle est d’environ 0,1 ohm, cela signifie que les deux points proviennent du même point.
Reply #62017-11-22
S’il n’y a pas d’achat, il est conseillé d’acheter quelques cœurs supplémentaires en réserve pour les achats futurs. Faites attention à ce que la longueur des câbles soit disposée de manière aussi proche que possible
Reply #72017-11-22
N’est-il pas plus pratique de réapprovisionner en câbles avec plusieurs fils supplémentaires pour résoudre ce problème ? Un câble de 15 fils peut être connecté à 5 résistances, et les 3 autres nécessitent un câble de 9 fils. Est-ce ainsi que c’est mieux ?
Reply #82017-11-23
Si les câbles proviennent du même fabricant et que le matériau des fils de charge est identique, on peut les utiliser de cette manière ; la longueur de ce fil unique doit être la même que celle des précédents. Il suffit de s’assurer que les connexions à la résistance thermique et celles au DCS soient identiques ; je conseille de relier le fil unique en rouge.
Reply #92017-11-23
Lorsque nous rencontrons cette situation, nous utilisons d’abord les 8 groupes existants, et si cela ne suffit pas, nous installons alors 3*3*1,5 selon les besoins

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.