Thread Content
Un signal de température, deux vannes de régulation de vapeur (même fonctionnement), deux vannes de régulation d’alimentation en eau de refroidissement (même fonctionnement) : à une certaine température, les deux vannes de régulation de vapeur se ferment complètement et les deux vannes d’eau de refroidissement commencent à s’ouvrir. Est-il possible d’effectuer une commande en plusieurs étapes ? Deux vannes de coupure hydrophobes et la vanne de coupure du retour d’eau de refroidissement doivent également utiliser ce signal de température.
En général, dans ce cas, il s’agit d’un contrôle de cuve de réaction, nécessitant un contrôle en cascade de la température de la cuve et de celle du jacket. Quant à la répartition, il s’agit d’une grande vanne et d’une petite vanne, afin d’obtenir un contrôle plus précis
Les deux vannes à vapeur et les deux vannes d’eau de refroidissement ont-elles un processus de régulation ? Il est préférable de décrire en détail le processus de contrôle de la fabrication pour une analyse plus précise.
Bien sûr, on peut effectuer une commande par étapes. Quant à la vanne de coupure, il suffit de la mettre en interconnexion avec la vanne de régulation
Par exemple, on chauffe les matériaux à 130 degrés pendant une heure, puis on y ajoute d’autres matériaux et on les chauffe à 180 degrés pendant une heure.
C’est possible. Lors du processus de réponse normal, les capteurs de mesure de température contrôlent l’ouverture et la fermeture des vannes à vapeur et des vannes d’eau de refroidissement afin de réguler et de contrôler la température. Dans des situations extrêmes, les signaux d’interdiction basse et haute émis par les instruments de mesure de température commandent les vannes de décharge d’eau et les vannes de retour pour effectuer des actions en chaîne. On suppose que c’est le circuit de régulation de température d’une cuve à réaction à double gaine ou à gaines segmentées. Mais en général, la coupure de l’eau hydrophobe et de l’eau de retour doit être contrôlée par un autre capteur de mesure de température afin d’assurer la sécurité. S’il y a un procédé d’hydrogénation ou un niveau de danger élevé, il est également nécessaire d’ajouter des capteurs de température pour répondre aux exigences du système SIS. Opinion personnelle
Même si je ne le ferai pas, j’ai l’impression qu’il devrait être possible d’effectuer cette opération.
Je viens de le faire pendant trois minutes, et dès que j’ai vu ton message, je l’ai envoyé. Vous pouvez vous en inspirer pour le faire.