2017-11-23View Original

Thread Content

Par exemple, dans un système de contrôle de sécurité, lorsque le niveau est trop élevé, l’interblocage ferme la vanne de coupure d’alimentation. Cette vanne de coupure ne peut-elle donc pas être manipulée manuellement dans le SIS ? Ainsi, la station opérateur SIS n’est qu’un écran d’affichage sans fonctionnalités de manipulation, n’est-ce pas ?
Reply #22017-11-23
Il y a toujours une fonction de déverrouillage, après tout, rien ne peut rester intact. Sans tenir compte des interventions de maintenance, c’est peu fiable
Reply #32017-11-23
En général, il n’est pas conseillé de considérer cela comme une opération manuelle, après tout, la chaîne de démarrage est déjà en place. Il faut se référer au design initial ; si vous le jugez nécessaire, vous pouvez contacter l’agence de conception pour ajouter une condition manuelle
Reply #42017-11-24
La conception a pour but initial la sécurité ; par conséquent, en théorie, le SIS ne doit pas être touché pendant la conduite, mais il est possible de le dérouter, ce qui nécessite une communication avec l’agence de conception
Reply #52017-11-24
Les interlocks du système SIS disposent tous d’un déroutement de mise en marche et d’un déroutement de maintenance (déroutement souple) ; quant aux interlocks qui nécessitent un déroutement, il convient de le déterminer après une étroite consultation avec l’agence de conception.
Reply #62017-11-24
Le niveau de liquide peut être connecté au SIS, les vannes au DCS ; l’interblocage peut provoquer la coupure d’alimentation ou d’air des vannes, mais celles-ci doivent être de type FC
Reply #72017-11-26
Le système SIS est une garantie de sécurité pendant le fonctionnement de l’installation, mais pendant les phases de démarrage et d’arrêt de celle-ci, de nombreux paramètres ne respectent pas les conditions du SIS. On ne peut tout de même pas laisser le démarrage échouer ou provoquer un accident en raison d’une interruption du SIS ; il est donc impératif d’installer des afficheurs, et dans certains cas, des circuits de dérivation
Reply #82017-11-26
Ce problème est généralement résolu par un détour ; une fois le problème traité, on revient au mode automatique. Ce qu’on appelle l’état de repos signifie que, en temps normal pendant la production, il ne se produit jamais d’action.
Reply #92017-11-27
C’est lorsque des anomalies des paramètres de procédé entraînent une chaîne d’actions que les vannes s’actionnent en chaîne ; le retour est assuré par la chaîne SIS. Dès que les paramètres de procédé reviennent à la normale, les conditions peuvent être réinitialisées et la chaîne disparaît automatiquement
Reply #102017-11-27
C’est lorsque des anomalies des paramètres de procédé entraînent une chaîne d’actions que les vannes s’actionnent en chaîne ; le retour est assuré par la chaîne SIS. Dès que les paramètres de procédé reviennent à la normale, les conditions peuvent être réinitialisées et la chaîne disparaît automatiquement

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.