Thread Content
Est-il possible de faire en sorte que la vanne électromagnétique sur la ligne d’alimentation s’ouvre automatiquement lorsque le niveau du liquide est inférieur à une certaine valeur, sans utiliser de contrôleur ?; Lorsque le niveau est supérieur à celui-ci, la vanne électromagnétique se ferme automatiquement.
Hehehe, mon chéri, si on n’utilise pas de détecteur ou de régulateur de niveau, d’où viennent alors les signaux pour ouvrir et fermer la vanne ? . .
On peut contrôler l’ouverture et la fermeture de la vanne électromagnétique à l’aide des contacts d’alarme de niveau liquide et du relais.
Deux interrupteurs de niveau, avec un relais, suffisent pour y parvenir
Utiliser directement des interrupteurs d’alarme de niveau tels que des bouées flottantes, avec relais
Est-ce un double ballon flottant ? Un contrôle de niveau élevé et un contrôle de niveau bas ?
Pour cela, on utilise un interrupteur de niveau intelligent : il envoie un signal d’alarme lorsque le niveau est à 1 m et annule ce signal lorsque le niveau atteint 5 m. Voir SC829. .
Deux interrupteurs de niveau, associés à un relais, permettent d’ouvrir automatiquement la vanne électromagnétique sur la ligne d’alimentation lorsque le niveau est inférieur à une certaine valeur; Lorsque le niveau est supérieur à celui-ci, la vanne électromagnétique se ferme automatiquement
Deux interrupteurs de niveau (détection de niveau élevé, détection de niveau bas); Des bouées flottantes, des diapasons, des ondes ultrasonores, etc., peuvent actionner directement des vannes à interrupteur en chaîne. On peut également utiliser un niveau d’eau connecté à un indicateur numérique avec fonction d’alarme, relié à des vannes de commande
Oui, il y en a, nous en avons ici