Thread Content
Aujourd’hui, pour vérifier le thermocouple ainsi que l’appareil de mesure secondaire sur site, on mesure d’abord le thermocouple à 4,59 mv. On déconnecte les deux fils du thermocouple et on utilise directement un générateur de signaux pour ajouter un signal en mv ; l’appareil de mesure secondaire ne montre aucune réaction et affiche toujours la même valeur de température. On reconnecte le thermocouple, et l’appareil de mesure de température fonctionne normalement. On déconnecte alors les connexions et on utilise directement un générateur de signaux pour envoyer un signal, avec » ? Mesure avec un multimètre : la sortie en mv est normale. En appliquant à nouveau un signal, l’appareil de mesure secondaire indique toujours la même valeur maximale. On mesure alors directement les deux broches de l’appareil de mesure secondaire avec un multimètre, et on obtient un signal d’environ 320 mv. Pourquoi cela se produit-il ? Je dois vérifier ce circuit de température, quel générateur de signal utiliser ? D’où vient également le signal MV du compteur secondaire ?
On peut le vérifier à l’aide d’un vérificateur de signaux multifonctionnel.
J’utilise un générateur de signaux, actif ou passif, courant, température, tout est possible. Mais pourquoi ne puis-je pas ajouter de signal ? Certains disent qu’un Fluke fonctionne, mais l’impédance de ces modèles nationaux n’est pas correcte, je ne comprends pas
Connectez directement à l’écran pour voir si ça marche ; si c’est le cas, il s’agit probablement d’un problème de capacité de charge du générateur de signaux. La résistance du fil de compensation du thermocouple est élevée.
En théorie, c’est possible : les thermocouples ont des pôles positif et négatif. Comme pour les vérificateurs de processus qui disposent d’une sortie thermocouple, il n’est pas nécessaire de définir une valeur de tension ; il suffit de spécifier la température souhaitée, et la valeur de tension correspondante sera générée automatiquement
Le signal d’entrée est trop élevé, c’est pourquoi la valeur maximale est affichée. Diminuez le signal d’entrée en utilisant une valeur en mV adaptée au thermocouple. Il n’est pas possible de réduire le signal ; cela signifie simplement que la plage du générateur de mV que vous utilisez est trop grande. Utilisez un générateur de mV à plage plus petite.