Un problème étrange est survenu lors du câblage d’un nouveau boîtier de relais SIS : un câble entier était destiné au contrôle des vannes électromagnétiques à 110 V, 10 fils par paire. L’une des vannes a réagi sous alimentation en site, ce qui a provoqué son ouverture. En vérifiant le circuit, on a constaté que l’interrupteur-fusible correspondant dans le boîtier de relais SIS n’était pas encore fermé. En mesurant directement avec un multimètre, on a bien trouvé 110 V aux deux bornes. En débranchant l’un des fils, la vanne a cessé de fonctionner et est retournée en position fermée, ce qui prouvait qu’il n’y avait aucun problème de câblage dans le circuit. Cependant, alors que l’interrupteur n’était pas fermé et qu’un fil était débranché, en mesurant directement les deux bornes de sortie, on a été surpris de trouver 100 V. En reconnectant l’autre fil, la vanne a de nouveau fonctionné ? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Puisque l’électricité n’est pas fournie, ce terminal contient pourtant du courant. En débranchant les deux fils des bornes de sortie, celles-ci n’ont plus de courant ? Il suffit de relier l’un des fils pour que ces deux bornes de sortie aient une tension de 110 V ? Vraiment, je ne sais pas quoi faire ? La décision finale a été de remettre un câble, mais à ma grande surprise le problème persistait ; toutes les connexions étaient pourtant normales ? Que dois-je faire ?
Nous avons déjà rencontré des déclenchements erronés des relais dus à des interférences, ce qui a été résolu en échangeant les deux fils. Le câble doit utiliser un écran de division + un écran principal, avec une bonne mise à la terre du côté du système. Ne pas le poser en même temps que des câbles haute tension.
Le courant alternatif de 110 V génère facilement une tension d’induction ; par la suite, dans tous mes projets, j’ai opté pour un courant continu de 24 V. Dans votre cas, il faut vérifier à nouveau si les câbles des connecteurs sur place sont endommagés ou en contact avec la coque. J’ai rencontré ce genre de problème dans le domaine du génie, wftoptech.net
Ce genre de problème est généralement dû à un problème de mise à la terre publique ; vérifiez l’état de la mise à la terre
Regardez le fil de terre, secouez l’isolation du câble
Le branchement à la terre a été vérifié, il n’y a pas de problème, je ne sais pas quoi faire