D’où vient la tension de 110 V en courant alternatif du circuit ?

2017-11-26View Original

Thread Content

Un problème étrange est survenu lors du câblage d’un nouveau boîtier de relais SIS : un câble entier était destiné au contrôle des vannes électromagnétiques à 110 V, 10 fils par paire. L’une des vannes a réagi sous alimentation en site, ce qui a provoqué son ouverture. En vérifiant le circuit, on a constaté que l’interrupteur-fusible correspondant dans le boîtier de relais SIS n’était pas encore fermé. En mesurant directement avec un multimètre, on a bien trouvé 110 V aux deux bornes. En débranchant l’un des fils, la vanne a cessé de fonctionner et est retournée en position fermée, ce qui prouvait qu’il n’y avait aucun problème de câblage dans le circuit. Cependant, alors que l’interrupteur n’était pas fermé et qu’un fil était débranché, en mesurant directement les deux bornes de sortie, on a été surpris de trouver 100 V. En reconnectant l’autre fil, la vanne a de nouveau fonctionné ? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Puisque l’électricité n’est pas fournie, ce terminal contient pourtant du courant. En débranchant les deux fils des bornes de sortie, celles-ci n’ont plus de courant ? Il suffit de relier l’un des fils pour que ces deux bornes de sortie aient une tension de 110 V ? Vraiment, je ne sais pas quoi faire ? La décision finale a été de remettre un câble, mais à ma grande surprise le problème persistait ; toutes les connexions étaient pourtant normales ? Que dois-je faire ?
Reply #22017-11-26
Nous avons déjà rencontré des déclenchements erronés des relais dus à des interférences, ce qui a été résolu en échangeant les deux fils. Le câble doit utiliser un écran de division + un écran principal, avec une bonne mise à la terre du côté du système. Ne pas le poser en même temps que des câbles haute tension.
Reply #32017-11-27
Le courant alternatif de 110 V génère facilement une tension d’induction ; par la suite, dans tous mes projets, j’ai opté pour un courant continu de 24 V. Dans votre cas, il faut vérifier à nouveau si les câbles des connecteurs sur place sont endommagés ou en contact avec la coque. J’ai rencontré ce genre de problème dans le domaine du génie, wftoptech.net
Reply #42017-11-27
Ce genre de problème est généralement dû à un problème de mise à la terre publique ; vérifiez l’état de la mise à la terre
Reply #52017-11-27
Regardez le fil de terre, secouez l’isolation du câble
Reply #62017-12-04
Le branchement à la terre a été vérifié, il n’y a pas de problème, je ne sais pas quoi faire

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.