2017-11-27View Original

Thread Content

Selon HG/t20510-2014, la formule de calcul du volume du réservoir tampon d'air des instruments est V = 60qV1 tP. /(P1 -P2), qV1 - capacité nominale d'alimentation en air du dispositif de source d'air, Nm3 /h ; P1 - pression de fonctionnement normale, kPa (A); P2 - pression de refoulement minimale, kPa (A) ; P. Une atmosphère de pression, généralement ρ. = 10 1. 33kPa(A); t - temps de maintien, min. Selon l'ancienne norme et sa signification pratique, il y a un problème avec la formule de la nouvelle norme, elle devrait être V = qV1 tP. /60(P1-P2)
Reply #22017-11-27
Vous avez raison, les normes sont les plus récentes, mais les experts ne les examinent pas vraiment.
Reply #32017-12-02
On estime que le problème est dû à la composition. L'affiche originale l'a étudié très attentivement. J'aime ça !
Reply #42017-12-02
1. Si vous êtes bon en physique, vous pouvez dériver vous-même presque toutes les données d'ingénierie et calculer la valeur optimale, la plage optimale, etc. 2. Les experts sont trop occupés et n'ont pas le temps de gérer les formules de calcul. :mdr.
Reply #52017-12-02
Ce message a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 2017-12-2 12:07 3. Certaines normes sont rédigées par des personnes décédées 4. Il existe également des normes qui sont écrites pour des personnes décédées 5. La personne qui rédige les normes n'est généralement pas un scientifique rigoureux ni une très bonne personne. Je suppose que c'est juste une personne ordinaire qui copie 9 phrases et modifie 1 phrase et demie. Il est normal qu'il copie et corrige les erreurs et calcule les erreurs.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.