HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Méthode de calibration du transmetteur à deux brides

2017-11-27View Original

Thread Content

Veuillez expliquer en détail les étapes, merci
Reply #22018-10-08
Placer les deux brides au même niveau, les membranes des deux brides face à face mais sans se toucher ; il est préférable de le faire en l’absence de vent pour effectuer le réglage à zéro
Reply #32018-10-09
Soit la plage de différence de pression du transmetteur à double bride de –A à B. 1. Utiliser un réglage fixe pour la vérification : (1) Les deux surfaces des brides doivent se trouver au même niveau. En utilisant un ensemble de réglages fixes, ne soumettez pas les deux boîtiers à membrane du transmetteur au même signal : divisez donc –A à B en cinq parties égales, afin que le transmetteur perçoive chacune de ces cinq valeurs de différence de pression. Vérifiez si la sortie du transmetteur correspond aux exigences ; si ce n’est pas le cas, des ajustements techniques appropriés doivent être effectués. (2) Soulever la bride du côté à pression négative à une certaine hauteur afin que l’écart entre les deux brides soit identique à la valeur réelle ; le signal appliqué au transmetteur correspond à la différence de pression générée par l’évolution réelle du niveau du liquide, c’est-à-dire 0~ρgH. Si le point zéro de mesure se trouve à h0 au-dessus de la bride inférieure, alors l’intervalle du signal appliqué est de ?ρgh0~?ρg (H+h0). 2. Vérification avec deux enregistreurs de valeurs fixes : d’abord, placer les deux surfaces des brides du transmetteur sur la même ligne horizontale, puis appliquer des signaux aux deux brides à l’aide de deux enregistreurs de valeurs fixes ; le signal appliqué du côté à pression négative est –A et reste constant. Ensuite, un signal est appliqué dans la chambre à pression positive, allant de 0 à B+A, ce qui correspond à un signal de sortie de 4 à 20 mA
Reply #42018-10-09
Voici comment nous effectuons la vérification : pendant la période d’arrêt de production, on retire la membrane de mesure à pression positive pour en faire une bride permettant l’ajout d’eau. 2 Fixer la bride avec des boulons à sa hauteur initiale. 3 Ajouter de l’eau et vérifier.
Reply #52018-10-09
Si c’est un autre liquide, utilisez simplement le liquide que vous utilisez habituellement pour les mesures.
Reply #62018-10-09
Ainsi, on peut le comparer à l’affichage sur place et au DCS ; si tout est cohérent, c’est bon.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.