Thread Content
Lors de la compensation de la température et de la pression pour un débitmètre à différence de pression (étroite), quelles sont les exigences concernant la position d’installation de la pression et de la température, ainsi que la distance et l’orientation par rapport à l’installation de l’étroite ? Il serait préférable de fournir les normes d’installation
La vanne de dépression et le point de mesure de la température se trouvent tous deux avant le tronçon droit en amont de la plaque de débit ; vient ensuite la pression réelle, puis la température, et enfin la plaque de débit.
On peut également choisir une compensation en temps réel intégrée de la température et de la pression : il suffit d’installer un seul capteur pour la température, la pression et le débit, sans avoir besoin d’en installer autant. Afficher directement le débit compensé.
Les spécifications relatives à la construction et à la vérification de la qualité des installations de mesure automatisées sont définies dans la norme GB 50093-2013, comme indiqué sur l’image :
Bonjour, pourriez-vous partager le livre dont vous avez envoyé les informations ? Merci
Pourriez-vous m’en envoyer une, 646106991@qq.com, merci
Pourriez-vous partager les informations ? wangyang5018@126.com
C’est vraiment épuisant, je ne fais souvent pas de compensation et en plus je dois dépenser de l’argent.
Bonjour, pourriez-vous m’envoyer ces documents ? Merci. 1053428600@qq.com
Bonjour, pourriez-vous m’envoyer ces documents ? Merci. 1053428600@qq.com
Bonjour, pourriez-vous m’envoyer ces documents ? Merci. 1053428600@qq.com
Regardez tous, les normes sont ici