HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Courant en série de tension du compteur de débit électromagnétique

2017-11-28View Original

Thread Content

Le débitmètre électromagnétique nouvellement installé fonctionne à une tension de 220 VCA, mais lorsqu’il est connecté au PLC, les terminaux d’ sortie en mode impulsionnel et en courant HART présentent une tension alternative de plus de cent volts, ce qui affecte tous les canaux analogiques du PLC, provoquant des données inexactes et risquant de endommager ces canaux analogiques. Quelle en est la cause ? S’agit-il d’un problème du PLC ou du capteur ? J’espère obtenir de l’aide et des réponses de la part des amis de la mer !
Reply #22017-11-29
Si cette situation se produit, veuillez vérifier si le blindage du câble de signal est correctement mis à la terre en un seul point ; sinon, ajoutez une barrière d’isolement
Reply #32017-11-29
Ici, le câble d’alimentation et le câble de signal du tableau de bord sont réunis dans un seul câble principal
Reply #42017-11-29
Première méthode de diagnostic des instruments : méthode d’élimination. Éliminons d’abord les problèmes liés au capteur lui-même, et vérifions sur le capteur en site la tension, afin de détecter d’éventuels phénomènes de tension en série ; Ensuite, vérifier si le blindage du câble et les différents points de terre (y compris la terre de la coque du dispositif de mesure, la terre du blindage du câble ainsi que la boîte de jonction intermédiaire) présentent des problèmes ; Enfin, débranchez le câble des instruments pour vérifier s’il y a un phénomène de tension en série du côté du PLC.
Reply #52017-12-03
Les câbles d’alimentation et les câbles de signal sont-ils séparés ? La ligne de mesure de la tension, supérieure à 100, semble endommagée. . Vérifiez les connexions et les câbles.
Reply #62017-12-05
Le compteur de débit magnétique Rosemount 8750W fonctionne avec une alimentation de 220 VAC ; les connexions pour le signal AI diffèrent selon que celui-ci est actif ou passif. Je ne sais pas si cette information peut vous être utile pour répondre à votre question.
Reply #72017-12-05
Le corps du compteur de débit électromagnétique est-il correctement mis à la terre ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.