2017-11-30View Original

Thread Content

Je demande de l’aide à tous : qu’est-ce que le bloc DC de DELTAV ? Comment faut-il l’utiliser exactement ? La description dans le BOL est complètement illisible. Même simplement, on ne sait pas à quoi sert ce bloc. . Dans l’exemple des données de 6009, l’explication concernant la liaison à deux états du moteur est trop simpliste. Selon ma compréhension, IO-IN est le signal de fonctionnement en boucle de retour du moteur *-2, tandis que IO-OUT représente la valeur de commande de démarrage du moteur. Lorsque la liaison ne fonctionne pas, comme le « 1 » passif de IO-IN correspond au « 1 » actif de IO-OUT et le 0 correspond au 0, le bloc DC détermine s’il faut envoyer un signal « 1 » à IO-OUT en calculant la valeur de SP-D. La question est : comment est calculée cette valeur de SP-D ? Dans l’exemple, le mode est réglé sur « auto ». Selon les instructions du BOL, la valeur de réglage reste celle de la dernière exécution du bloc fonctionnel ou celle saisie par l’opérateur précédemment, supposée être 0, c’est-à-dire SP-D est à 0, donc IO-OUT est également à 0. Alors, comment faire démarrer le moteur ? Je ne comprends vraiment pas, quel expert pourrait m’expliquer en détail ? :(
Reply #22017-11-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par budaoweng123 le 30-11-2017 à 15:36. SP_D signifie SETPOINT FOR DEVICE. C’est en mode AUT que l’opérateur définit la valeur SP via le panneau de contrôle. 0 Arrêt, 1 Démarrage
Reply #32017-11-30
Mmh. J’ai compris SP-D : dans l’exemple 6009 mentionné ci-dessus, le bloc DC lit la valeur SP, puis, via STATE-MASK, donne la valeur OUT. C’est bien ça, n’est-ce pas ? J’ai cherché des informations en ligne à ce sujet ; il existe un exemple où l’entrée 1 correspond à la position ouverte de la vanne, l’entrée 2 à sa position fermée, et la sortie représente l’instruction d’ouverture ou de fermeture de la vanne. STATE-MASK est 0, 1, 0 ; 1, 0, 1 ; description : en position ouverte, c’est 0, en position fermée, c’est 1, une sortie de 0 signifie la fermeture de la vanne ; en position ouverte, c’est 1, en position fermée, c’est 0, une sortie de 1 signifie l’ouverture de la vanne. C’est encore moins compréhensible. Si l’opérateur donne l’ordre d’ouvrir la vanne SP, dans le cas 1, ma vanne est déjà fermée complètement, et la sortie OUT indique une vanne fermée ; je ne comprends pas ! ! Dans le cas 2, l’opération d’ouverture de la vanne SP est déclenchée, et une commande d’ouverture n’est donnée que lorsqu’on détecte que la vanne est bien ouverte ? ? ?
Reply #42017-11-30
Il vaudrait mieux que vous preniez une capture d’écran pour voir. J’ai l’impression que tu as confondu les graphiques matriciels dans le state mask
Reply #52017-12-01
Comment faire une capture d’écran ? . C’est ce qu’on appelle le département Matrix. Je n'ai absolument rien compris.
Reply #62017-12-01
Comment faire une capture d’écran ? . C’est ce qu’on appelle le département Matrix. Je n'ai absolument rien compris.
Reply #72017-12-01
Est-ce ainsi que l’on télécharge une capture d’écran ? C’est l’exemple mentionné précédemment : deux signaux sont entrés, soit la vanne ouverte en position, soit la vanne fermée en position, et la sortie correspond à l’instruction d’action de la vanne. Le diagramme matriciel est comme sur l’image. 1. L’opérateur donne l’instruction d’activation de SP, comment faut-il interpréter le graphique matriciel à ce moment-là ? 2. Si l’opération donne une instruction pour éteindre SP, comment interpréter le graphique matriciel ?
Reply #82017-12-01
Ce post a été modifié pour la dernière fois par budaoweng123 le 1er décembre 2017 à 13:58. La description sous l’image 11 est problématique et peut prêter à confusion. Dans cet exemple, il est recommandé de comprendre PASSIVE comme « CLOSE » fermé et ACTIVE1 comme « OPEN » ouvert. C’est-à-dire en mode AUTO, sans interlocks et en opération manuelle pure. Lorsque l’opérateur configure SP sur OPEN via le panneau facaplate, après le traitement logique interne du bloc DC, IO_OUT_1 devient OPEN, c’est-à-dire 1. Ainsi, la canal CH05 de la carte C09 alimente la vanne électromagnétique sur site par l’intermédiaire d’un relais. Ensuite, le retour d’information de l’ouverture de la vanne d’air se met à 1 et entre dans le canal CH02 de la carte C13, c’est-à-dire que IO_IN_1 vaut 1, ce qui correspond à l’état OPEN dans le diagramme matriciel. La commande OPEN a finalement reçu une réponse de OPEN, ce qui a mis fin à une opération complète et réussie.
Reply #92017-12-01
Cela signifie d’abord regarder le bit d’état OUT-1 à droite du diagramme de matrice, 1 ou 0, puis de chercher la rétroaction dans IN-1 et IN-2 à gauche ? Vérifiez si c’est normal ?
Reply #102017-12-01
Un bloc DO normal, une fois la valeur SP fournie, génère OUT-D qui peut être utilisé directement sur la vanne en site. Ensuite, ce bloc DC a introduit les masques d’état STATEMASKS, ce qui a rendu les choses beaucoup plus complexes.
Reply #112017-12-01
Un bloc DO normal, une fois la valeur SP fournie, génère OUT-D qui peut être utilisé directement sur la vanne en site. Ensuite, ce bloc DC a introduit les masques d’état STATEMASKS, ce qui a rendu les choses beaucoup plus complexes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.