Problème de plage de racine carrée du transmetteur

2017-11-30View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par f7252966 le 1/12/2017 à 01:56 : Après extraction de la racine carrée du transmetteur, la plage du DCS est-elle identique à celle obtenue après extraction de la racine carrée dans la salle de contrôle ? Exemple : Un transmetteur a une plage de 0-20 t, et si la sortie du transmetteur racine dans le DCS est de 10,4 mA, alors la plage du DCS est bien 0-20 t, n’est-ce pas ? Après la racine carrée du signal de l’indicateur, le transmetteur fournit-il une valeur de 6,56 mA dans la plage DC ou bien une plage de 0-20 mA ? Merci à tous, je vous prie de bien vouloir me tenir au courant
Reply #22017-11-30
Si le transmetteur permet de définir la plage en unités de débit, cela signifie-t-il que l’appareil émet un signal de débit après racine carrée, et que le DCS n’a donc plus besoin d’effectuer cette opération ? La racine carrée fait référence à la conversion du débit après avoir pris la racine carrée de la différence de pression.
Reply #32017-12-01
La plage du DCS doit correspondre à celle du transmetteur, et cela est indépendant du fait que l’opération de racine soit effectuée sur le transmetteur ou sur le DCS.
Reply #42017-12-01
Pour les transmetteurs de débit à différence de pression, leur signal doit être raciné ; le transmetteur définit la valeur de la différence de pression à vide débit et à débit maximal, tandis que le DCS définit la plage en fonction du débit.
Reply #52017-12-01
Avez-vous réglé le transmetteur directement sur 0-20 t ? Est-ce que cela signifie que la racine carrée est calculée directement à l’intérieur du transmetteur ? Dans ce cas, il suffit de définir la plage du DCS sur 0-20 ! Si le transmetteur affiche une différence de pression, il faut appliquer une racine carrée au transmetteur ou au DCS !
Reply #62017-12-02
Le propriétaire du post devrait communiquer avec tout le monde, cela rendra les explications plus faciles.
Reply #72017-12-02
Les plages de mesure sont identiques des deux côtés ; le DCS n’a pas besoin d’une racine carrée pour l’indicateur, il suffit d’une seule racine carrée pour l’indicateur et le DCS. La plage de mesure doit être définie également
Reply #82017-12-07
En général, l’accès se fait via DCS, c’est pratique, et les transmetteurs doivent être ramenés sur site

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.