Dernière modification de ce post par f7252966 le 1/12/2017 à 01:56 : Après extraction de la racine carrée du transmetteur, la plage du DCS est-elle identique à celle obtenue après extraction de la racine carrée dans la salle de contrôle ? Exemple : Un transmetteur a une plage de 0-20 t, et si la sortie du transmetteur racine dans le DCS est de 10,4 mA, alors la plage du DCS est bien 0-20 t, n’est-ce pas ? Après la racine carrée du signal de l’indicateur, le transmetteur fournit-il une valeur de 6,56 mA dans la plage DC ou bien une plage de 0-20 mA ? Merci à tous, je vous prie de bien vouloir me tenir au courant
Si le transmetteur permet de définir la plage en unités de débit, cela signifie-t-il que l’appareil émet un signal de débit après racine carrée, et que le DCS n’a donc plus besoin d’effectuer cette opération ? La racine carrée fait référence à la conversion du débit après avoir pris la racine carrée de la différence de pression.
La plage du DCS doit correspondre à celle du transmetteur, et cela est indépendant du fait que l’opération de racine soit effectuée sur le transmetteur ou sur le DCS.
Pour les transmetteurs de débit à différence de pression, leur signal doit être raciné ; le transmetteur définit la valeur de la différence de pression à vide débit et à débit maximal, tandis que le DCS définit la plage en fonction du débit.
Avez-vous réglé le transmetteur directement sur 0-20 t ? Est-ce que cela signifie que la racine carrée est calculée directement à l’intérieur du transmetteur ? Dans ce cas, il suffit de définir la plage du DCS sur 0-20 ! Si le transmetteur affiche une différence de pression, il faut appliquer une racine carrée au transmetteur ou au DCS !
Le propriétaire du post devrait communiquer avec tout le monde, cela rendra les explications plus faciles.
Les plages de mesure sont identiques des deux côtés ; le DCS n’a pas besoin d’une racine carrée pour l’indicateur, il suffit d’une seule racine carrée pour l’indicateur et le DCS. La plage de mesure doit être définie également
En général, l’accès se fait via DCS, c’est pratique, et les transmetteurs doivent être ramenés sur site