HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Qu’est-ce qu’un transmetteur ?

2017-12-02View Original

Thread Content

Dans un circuit de mesure, par exemple un circuit de détection de pression, le signal 4~20 mA émis par le transmetteur ne dépend que de la valeur de la pression en site, et non de la tension d’alimentation du circuit (qui peut être de 24 V ou d’environ 22 V). Le transmetteur fonctionne-t-il dans ce circuit comme une charge variable, ou quoi ? Certains disent qu’il s’agit d’une source de courant constant, n’est-ce pas ?
Reply #22017-12-05
1. Ce n’est pas qu’il n’y a eu personne pour répondre, mais il y a quelques jours, lorsque tout le monde est entré, ils ne pouvaient pas voir le contenu de ce post — le système du site avait un problème.
2. Le transmetteur, dans le circuit, équivaut à une source de courant constant. . . La tension appliquée aux bornes de connexion du transmetteur par la source d’alimentation varie en fonction de la courant de sortie. .
Reply #32017-12-05
Y a-t-il une base théorique pour cela ?
Reply #42017-12-05
Il n’y a pas besoin de beaucoup de théorie pour ça. . . Vous avez étudié les circuits d’amplification ? Alors regardez les amplificateurs instrumentés et ce qui s’y rapporte
Reply #52017-12-05
Un transmetteur est une source de courant constant contrôlée. . . La valeur de courant constant est contrôlée par la valeur de sortie du capteur. . . En allant plus loin, c’est le paramètre à mesurer fourni au capteur qui en contrôle le fonctionnement
Reply #62017-12-05
Lorsque la tension est supérieure à la tension de fonctionnement du transmetteur de pression (généralement au-dessus de 12 V), la valeur du courant du transmetteur de pression ne dépend que de la valeur de pression mesurée.
Reply #72017-12-06
Vous êtes probablement perplexe quant au principe de fonctionnement des transmetteurs de pression à deux fils. Voici comment ça fonctionne : le transmetteur de pression en système à deux fils est connecté en série dans un circuit de 24 V. Le circuit d’échantillonnage du transmetteur de pression repose principalement sur un opérateur logique et nécessite une certaine tension de fonctionnement (cette tension peut être flottante, tant qu’elle reste dans une certaine plage). Le circuit de l’opérateur amplificateur se compose généralement de deux étages : le premier étage est un circuit d’amplification dont la fonction principale est d’amplifier les signaux en millivolt (ces signaux en millivolt sont proportionnels au signal de pression, ce qui est assuré par le capteur de pression situé en amont). Le deuxième niveau est une source de courant à commande de tension, c’est-à-dire qu’elle convertit en proportion la tension amplifiée au premier niveau en 4-20 mA. Les transmetteurs de pression en deux fils doivent être conçus de manière à consommer moins de 4 mA. Lors du fonctionnement, la perte sur la ligne plus la chute de tension due à la résistance de prélèvement ne doit pas dépasser 12 V, c’est-à-dire ne pas dépasser 12 / 20 mA = 600 ohms.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.