Problème de précision du niveau indiqué par le radar à impulsions

2017-12-02View Original

Thread Content

Le niveau de matière indiqué par le radar à impulsions de Shanghai Fanyi ne correspond pas au niveau réel. Il s’agit de matières solides ; il y a beaucoup de poussière et d’humidité dans le réservoir, et même lorsque le réservoir est vide, l’appareil affiche encore le niveau maximal. Y a-t-il des techniciens qui ont déjà utilisé ce type de niveaumètre ? Pourriez-vous m’expliquer ?
Reply #22017-12-03
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 3/12/2017 à 08:40. Fou du radar, névrosé intermittent, et encore~~~ Un fou devient-il fou ? Le parti ne peut pas l’éduquer, l’Armée populaire de libération ne va pas s’effondrer à cause de lui, la police a peur de lui, les chiens errants, les chiens sauvages et les mastiffs tibétains, personne ne peut l’affronter, ils s’éloignent tous de lui, c’est ça~~~ La force d’un modèle est infinie. Que ferais-tu ? Arrives-tu à y réfléchir ? {:3_51:}
Reply #32017-12-03
Si les conditions de fonctionnement ne sont pas optimales, que la constante diélectrique est faible et qu’il y a des interférences à l’intérieur du réservoir, il est préférable d’utiliser un radar à ondes guidées
Reply #42017-12-03
Ni ce radar de positionnement ni l’ultrason ne sont de bonnes options ; allons en discuter au deuxième étage, il y a peut-être là des produits adaptés.
Reply #52017-12-03
Si le radar dans ces conditions de fonctionnement n’est pas purgé, il devrait encore être très difficile pour lui de fonctionner de manière stable
Reply #62017-12-03
Il doit y avoir de l’humidité qui provoque de la condensation sur le radar
Reply #72017-12-04
Première étape pour traiter le radar : vérifier la sonde, puis... il n’y a pas de deuxième étape. Si c’est bon, c’est bon ; sinon, on peut vous torturer à mort !
Reply #82017-12-04
Selon les conditions que vous décrivez, le radar n’a absolument aucune chance
Reply #92017-12-06
Prendre en compte les échos parasites dans la partie supérieure du réservoir, en particulier à l’orifice
Reply #102018-06-11
Eh bien, c’est exactement ce que je veux… c78n

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.