Chers collègues, notre équipement est un transformateur de pression simple à 24 V en système à deux fils ; le signal est envoyé directement vers la carte S7-200 EM231CN. Récemment, les valeurs de pression affichées sur l’ordinateur de contrôle fluctuent fortement. Cependant, lorsque l’on utilise une source de signal sur site, les valeurs de pression ne fluctuent plus. Nous avons même remplacé le transformateur de pression par un nouveau, mais le problème persiste. Le câble entre le transformateur de pression et le PLC n’est pas de 5 mètres. Nous vous prions de bien vouloir nous donner vos conseils. Merci
En fournissant un signal stable depuis une source sur site, on peut déterminer qu’il n’y a pas de problème avec le circuit ni de perturbations, et vérifier si les fluctuations des mésons de procédé sont importantes.
Si vous pouvez écarter l’hypothèse d’aucune fluctuation de la pression du processus, alors c’est certainement parce que cette nouvelle transformateur de pression que vous utilisez a de mauvaises capacités de résistance aux interférences ; c’est donc un produit de mauvaise qualité. Si la source d’alimentation est intégrée à la carte, vous pouvez l’éteindre et essayer d’utiliser une alimentation externe ! 。 Par exemple, en le remplaçant par une alimentation isolée linéaire. Si ça ne marche toujours pas, alors démontez-le et brisez-le pour jouer avec, :P Ensuite, venez me voir, votre grand frère, pour acheter un petit transformateur extrêmement résistant aux interférences. {:3_51:}
Dernière modification de ce post par 1111111 le 3/12/2017 à 14:49 : À quel point la capacité de résistance aux interférences de ce petit transformateur de mon village est-elle élevée ? Une résolution fiable du signal suffisamment élevée, supérieure à 1/100 000 de la pleine échelle, soit 0,001 % FS. 。 。 。 。 Et les transformateurs de pression ordinaires, ils ne parviennent même pas à 0,01 % FS
Vérifier sur place si l’indication du transformateur de tension fluctue ? Il ne peut pas y avoir de réalité sans cela.
Y a-t-il un affichage sur place pour la transformation de pression ? D’après votre description, il semble que la sortie de la transformation de pression réelle varie effectivement.
Ne pas avoir de perturbations avec une source de courant ne signifie pas qu’il n’y ait pas de perturbations après connexion d’un transformateur de tension ; de nombreux circuits de conversion utilisés dans ces transformateurs ont une très faible capacité à résister aux perturbations. Il est recommandé, si possible, de réaliser des essais croisés en utilisant un transformateur de tension fonctionnant correctement ailleurs.
Je soupçonne fortement que les paramètres de procédé sur site sont sujets à de fortes fluctuations
C’est donc que la pression réelle fluctue, ou c’est dû au tuyau de mesure ; si un système de chauffage est présent, vérifiez-le également
Préférez un instrument avec une carte mère de changement de canal plus résistante aux interférences
Si votre transmetteur est intelligent, vous pouvez utiliser un opérateur manuel pour le placer en position de vérification et définir une valeur ; si celle-ci reste stable, il est probable que ce soient les fluctuations du milieu lui-même
Remplacez par un tableau de pointeurs locaux pour vérifier s’il y a des fluctuations et éliminer le problème