Sur nos plans PID, les thermocouples sont indiqués par deux numéros de référence. Quelle est la différence entre TE10716 et TI10716 ? Selon mon interprétation personnelle, le TE est un composant sur site qui affiche les données directement sur place, tandis que la valeur affichée localement par le TI est transmise au DCS par signaux électriques. Est-ce une bonne explication ? Je vous demande aux experts de bien vouloir donner leurs conseils !
TE 10716 fait référence uniquement à l’élément de thermocouple, sans affichage sur site ; TI 10716 désigne l’affichage du DCS, n’est-ce pas ?
Se référer à HG/T 20505-2014 : Indicateurs de fonction et symboles graphiques pour les instruments de mesure et de contrôle en processus
TE désigne le capteur de température en site, TI est l’affichage DCS.
On ne peut pas se contenter de regarder les lettres, il faut aussi regarder les cercles, les carrés, les losanges, les lignes horizontales, n’est-ce pas ?
La lettre E dans TE 10716 ne désigne que l’élément de détection, l’élément primaire (c’est-à-dire le capteur), et n’a aucune signification indicative. La ligne entre TE 10716 et TI 10716 est une ligne pointillée, ce qui indique qu’il s’agit d’un signal électrique ; en d’autres termes, TE 10716 envoie un signal électrique (en millivolt) au DCS de la salle de contrôle afin d’indiquer la température 10716.
Vérification sur site TE Affichage du DCS TI
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 4/12/2017 à 16:36. Le premier cercle est l’icône d’installation sur place, T représente la température, E représente l’élément de détection; Le deuxième cadre avec un cercle et une barre représente l’installation en salle de contrôle (ou DCS) ; T représente la température et I représente l’indication. 10716 est un numéro de position.
Le principe de fonctionnement d’un thermocouple à haute température consiste à convertir le signal de température en un signal électrique que l’ordinateur peut reconnaître ; le TE joue donc le rôle de convertisseur entre le signal de température et le signal électrique
TE est l’élément de mesure de température sur site tel qu’un thermocouple, la résistance thermique TT est la variation de température, TI est la conversion température-tension ; les numéros de référence sont indiqués dans le diagramme de flux du système de contrôle