Thread Content
Débitmètre à plaque orifice, avec une plage de débit de 0-100 m³/h ; le transmetteur de différence de pression a une plage de 0-20 kPa. Maintenant, la plage de débit est modifiée à 0-200 m³/h. Comment calculer alors la plage du transmetteur de différence de pression ? Merci d’abord à tous
Comment le calculer ? Quelle formule utilisez-vous ?
Comment le calculer ? Quelle formule utilisez-vous ?
Q = K * √△p (où K est une constante), calculez-le vous-même pour voir
Cette formule est-elle simplifiée ? Il semble qu’il existe plusieurs versions de cette formule de calcul du débit.
Cette formule est-elle simplifiée ? Il semble qu’il existe plusieurs versions de cette formule de calcul du débit.
Cette formule est-elle simplifiée ? Il semble qu’il existe plusieurs versions de cette formule de calcul du débit.
Oui, sans changer le rapport de diamètre des tuyaux, le diamètre des orifices, la densité du fluide, etc., on peut utiliser cette formule simplifiée pour le calcul
Il est évident que dans un dispositif de régulation, le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression
La différence de pression est proportionnelle au carré du débit
Ce livre, « Ce qu’il faut absolument savoir pour devenir technicien en instrumentation », contient cette formule ; je la copie pour le propriétaire du post. Dans l’équation, △P — différence de pression arbitraire ; △Pmax — Plage maximale de différence de pression ; Q—Débit arbitraire ; Qmax — Plafond du débit.
Pour un élément de régulation, certains fabricants vous fournissent un calcul du dispositif de régulation, dont l’élément le plus important est le calcul de la valeur K. Une fois la valeur K connue, on utilise la formule bien connue : débit Q = K × √Δp, c’est-à-dire que le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression, et le coefficient de proportionnalité est cette valeur K fixe. Puisque le corps de la plaque orifice reste inchangé, ainsi que le fluide, seuls le plage de mesure et donc la valeur K restent constants. Compris ? Enfin, il convient de souligner que la pression de fonctionnement du milieu ne doit pas varier trop fortement, car si l’écart entre la pression de fonctionnement réelle et celle indiquée dans les calculs est trop important, la variation de densité du milieu modifiera la valeur de K.
Je n’étais pas concentré à l’école, et je le regrette beaucoup maintenant. J’ai réappris* maintenant.
Je n’étais pas concentré à l’école, et je le regrette beaucoup maintenant. J’ai réappris* maintenant.
Il vaut mieux demander au fabricant de plaques à trous de refaire les calculs pour vous, car ils disposent de leur propre logiciel de calcul pour les dispositifs de régulation du débit. Si vous disposez du logiciel, vous pouvez recalculer en vous basant sur le cahier des charges de la plaque à trous. Parfois, cela fonctionne après modification de la plage, parfois non ; il est alors nécessaire de modifier la taille de la plaque de débit.
Si on le change, la précision sera très mauvaise. Veuillez demander au fabricant de faire les calculs