Il y a plusieurs niveauurs à flotteur électrique qui se connectent au système DCS par le biais d’une barrière de sécurité. Les mesures montrent des fluctuations. Une alimentation électrique à 24 V a été remplacée, la barrière de sécurité a été vérifiée, ainsi que le système de mise à la terre. Les causes liées au processus ont également été éliminées ; on soupçonne une interférence, mais il n’est pas possible de trouver la cause. Merci à tous de bien vouloir aider à analyser la raison.
Reply #22017-12-04
Quel médium ? Précisez s’il y a ou non chauffage de soutien, et quel est le type de chauffage de soutien
Reply #32017-12-04
Le milieu de mesure est de l’huile. Pas de chauffage d’accompagnement
Reply #42017-12-04
La sélection de la barrière de sécurité est-elle correcte ? Vérifiez à nouveau la barrière de sécurité
Reply #52017-12-04
Sans passer par la barrière de sécurité, en entrant directement dans les terminaux de la carte, c’est pareil
Reply #62017-12-04
Avec une telle fréquence, branchez un multimètre pour mesurer si la variation est importante
Reply #72017-12-04
Ce n’est pas que l’on ne peut pas passer outre la barrière de sécurité ; lorsqu’une barrière de sécurité doit être installée, il est recommandé d’utiliser une barrière de sécurité isolée
Reply #82017-12-04
La variation du courant est cohérente avec la variation de la tendance
Reply #92017-12-04
Il y a bien une tendance générale, mais il y a des interférences ; en trouvant leur source, on résout le problème
Reply #102017-12-04
Le flotteur est un niveau à flottaison variable ; il n’est pas adapté pour mesurer l’huile, n’est-ce pas ? La viscosité et la densité de l’huile ont trop d’impact sur la mesure
Reply #112017-12-04
Avec votre méthode, c’est par le pare-feu de sécurité que l’on accède au DCS ; le pare-feu de sécurité possède lui-même une fonction d’isolement
Reply #122017-12-04
A-t-on vérifié les interférences électriques fortes ? Le câble de signal est-il blindé ?
Reply #132017-12-04
À part ces quelques flotteurs électriques, les valeurs de température, de pression, de débit et de niveau sont toutes normales. Les emplacements de ces flotteurs électriques sont également très dispersés ; des câbles blindés sont utilisés, et la couche de blindage est mise à la terre du côté du coffret de distribution
Reply #142017-12-04
A-t-on vérifié le courant fort ? Y a-t-il un itinéraire de pose commun pour les câbles à pression moyenne et élevée ? Le câble de signal du dispositif de mesure est-il protégé par un tuyau en acier ou par une gaine en acier après son installation ? Cela a aussi un impact. Les autres instruments normaux sont-ils branchés sur un circuit différent de celui de l’instrument affichant des valeurs anormales ? Faisons une analyse détaillée. 。
Reply #152017-12-04
L’augmentation de la viscosité de l’huile en hiver a des conséquences
Reply #162017-12-04
Interférences extérieures, vérifiez bien le câble
Reply #172017-12-04
A-t-on déjà essayé d’utiliser un signal électrique sur site pour remplacer le transmetteur ?
Reply #182017-12-04
Méthode d’inspection des instruments : élimination. Utiliser un générateur de signaux sur site pour fournir un signal de courant et voir s’il y a encore des interférences. S’il y en a un, c’est alors un problème de câble ou entre les armoires. S’il n’y en a pas, alors il y a une source de perturbation à proximité des instruments sur site. Envoyez un signal à la salle des armoires, voyons, résolvez le problème dans la salle des armoires.
Reply #192017-12-04
Vérifier en particulier le courant de terre, de préférence une terre indépendante
Reply #202017-12-05
Vérifiez le transmetteur pour voir s’il y a une variation brutale de signal. J’ai déjà rencontré ce problème ; en réalité, l’indication ne montre pas de telle variation, c’est parfois juste une interférence.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.