Transformer un transmetteur de pression en niveau d’eau ?

2017-12-04View Original

Thread Content

La hauteur du réservoir est de 15 mètres, le transmetteur de pression se trouve à 1 mètre, la densité du liquide est de 0,85 ; comment modifier la plage du manomètre ?
Reply #22017-12-04
Pression = densité x hauteur x 9,81
Reply #32017-12-05
Dans un récipient fermé, on ne peut pas utiliser un transmetteur de pression pour mesurer le niveau du liquide. Pourquoi ne pas utiliser un transmetteur de niveau ?
Reply #42017-12-05
Dans un récipient fermé, on ne peut pas utiliser un transmetteur de pression pour mesurer le niveau du liquide. Pourquoi ne pas utiliser un transmetteur de niveau ?
Reply #52017-12-05
Dernière modification de ce post par jujiangliu le 5/12/2017 à 07:19 : problème de réseau, j’ai cliqué plusieurs fois.
Reply #62017-12-05
Lorsque vous réfléchissez à cette question, il faut comprendre les points suivants : d’une part, vous dites que le transmetteur de pression est installé à environ 1 mètre, donc ce 1 mètre doit être retiré ; d’autre part, la hauteur du réservoir est de 15 mètres, alors à pleine échelle, où se trouve-t-on dans le réservoir ? Est-ce également à 15 mètres ? Cela n’existe pas dans la réalité, il faut toujours laisser de la marge. De plus, ce pot est-il hermétique ou ouvert à l’atmosphère ? Enfin, quel type de capteur de pression avez-vous ? S’il s’agit d’un type capillaire ou manométrique, des ajustements nécessaires devront être effectués en fonction de l’emplacement d’installation. 。 。 。
Reply #72017-12-05
Après calcul selon la formule de pression statique hρg, la plage est déterminée en appliquant un coefficient de sécurité donné, par exemple 1,1 ou 1,2 fois ce coefficient.
Reply #82017-12-05
Premièrement, il doit y avoir une ouverture, c’est-à-dire que le niveau du liquide doit être en communication avec l’atmosphère pour que le transmetteur de pression à pression statique puisse être utilisé pour la mesure du niveau, ou alors seuls les transmetteurs à différence de pression peuvent être employés. Deuxièmement, le transmetteur de pression étant situé à 1 mètre, la zone aveugle de 1 mètre ne peut pas être éliminée. Si cette position est retenue comme zéro de niveau, le niveau maximal réel du liquide (c’est-à-dire la portée du niveau) est de 14 mètres. À la position de zéro du niveau du liquide, le transmetteur de pression émet 4 mA. Troisièmement, la plage du transmetteur de pression n’a pas été précisée. La pression générée par ce liquide à une densité de 0,85 et une hauteur de 14 mètres est de 0,119 MPa. En divisant la plage du transmetteur de pression par 0,119 MPa, on obtient le rapport à entrer dans le manomètre. Quatrièmement, il convient de noter que si la plage du transmetteur de pression diffère considérablement de 0,119 MPa, la précision ne peut être garantie ; il faudra alors remplacer ce transmetteur. Cinquièmement, pour des instructions détaillées, n’hésitez pas à nous contacter. Nous produisons principalement des barrières de sécurité et espérons faire la connaissance de plus d’amis dans ce domaine.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.