Quelle est la tension et la puissance minimales d’un solénoïde sur une vanne pneumatique ?

2017-12-05View Original

Thread Content

Je voudrais demander à tous quelle est, en général, la tension minimale et la puissance des vannes électromagnétiques utilisées sur les vannes pneumatiques ?
Reply #22017-12-05
Les tensions de fonctionnement les plus courantes sont 24 V en DC et 220 V en AC ; la puissance n’est généralement pas mentionnée, on choisit plutôt le diamètre nominal.
Reply #32017-12-05
dc24 ou ac220
Reply #42017-12-05
En général, personne ne cherche délibérément à réduire ou à diminuer la tension, mais c’est le cas pour la puissance. Par exemple, pour les vannes électromagnétiques à faible consommation, vous pouvez consulter les documents concernant les vannes électromagnétiques ASCO, qui contiennent des informations à ce sujet.
Reply #52017-12-05
Peut-être ma question n’est pas très précise, je voudrais donc l’expliquer. La tension de fonctionnement nominale des vannes électromagnétiques est généralement de 24 ou 220 volts, mais en raison des pertes dans les circuits, la tension réelle est inférieure à 24 ou 220 volts, ce qui est encore plus évident lorsque les circuits sont longs. Par exemple, certaines vannes électromagnétiques ont une tension de fonctionnement minimale égale à 95 % de la tension nominale. Il est nécessaire de connaître cette tension de fonctionnement minimale ainsi que la puissance de la vanne afin de déterminer si la puissance fournie par l’alimentation secteur est suffisante, en particulier lorsque la tension de fonctionnement est de 24 V.
Reply #62017-12-05
Peut-être ma question n’est pas très précise, je voudrais donc l’expliquer. La tension de fonctionnement nominale des vannes électromagnétiques est généralement de 24 ou 220 volts, mais en raison des pertes dans les circuits, la tension réelle est inférieure à 24 ou 220 volts, ce qui est encore plus évident lorsque les circuits sont longs. Par exemple, certaines vannes électromagnétiques ont une tension de fonctionnement minimale égale à 95 % de la tension nominale. Il est nécessaire de connaître cette tension de fonctionnement minimale ainsi que la puissance de la vanne afin de déterminer si la puissance fournie par l’alimentation secteur est suffisante, en particulier lorsque la tension de fonctionnement est de 24 V.
Reply #72017-12-05
Ici, nous abordons cette question sous un angle exploratoire ; d’après ce que je sais, la puissance des vannes électromagnétiques sur les vannes aérodynamiques ne dépasse généralement pas 10 W, avec une variation maximale de tension de 5 %
Reply #82017-12-06
1,8 W 24 V, faible consommation d’énergie Asco. Il convient principalement de prendre en compte la capacité de sortie des cartes PLC ou DCS.
Reply #92017-12-06
La vanne électromagnétique utilise une alimentation en courant continu de 24 V, avec une puissance inférieure à 4 W. Produit ASCO
Reply #102017-12-06
Pour ce qui est de la puissance de cette vanne électromagnétique, il faut se référer aux informations relatives au modèle spécifique pour obtenir une valeur de puissance précise. Lors de la conception de la puissance d’alimentation, il est nécessaire de prévoir un facteur de sécurité. La chute de tension est trop élevée en raison d’un câble trop long ; le diamètre du câble et sa longueur doivent être pris en compte lors du choix.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.