Deux groupes de traitement d’air ont leurs aérateurs réglés en fonction du même signal de différence de pression, avec des paramètres PID identiques ; pourquoi y a-t-il alors une grande différence dans l’ouverture des aérateurs ?
Analyser attentivement si les caractéristiques de l’objet d’ingénierie sont cohérentes ; ce n’est pas nécessairement un problème lié aux paramètres des instruments.
Les paramètres PID étant les mêmes, l’ouverture sera également différente ; il faut chercher d’autres causes.
Les signaux d’entrée sont tous identiques, est-ce dû à l’utilisation de deux PID ?
Les conditions de fonctionnement sont-elles les mêmes, et la pression d’air également ? On ne peut pas se contenter de regarder du côté des instruments
Les aubes de guidage sont-elles du même produit ? De plus, chaque machine dispose-t-elle de sa propre vanne à la sortie, et l’ouverture est-elle identique ? ~~
L’analyse suggère que le problème pourrait être dû à un décalage dans le temps de transmission du signal de différence de pression vers la armoire de contrôle. Les deux PID se trouvent dans des armoires différentes, et le signal est transmis localement depuis un instrument en deux flux distincts vers ces armoires
Les aubes guideurs sont du même modèle, et la vanne de sortie de la soufflerie est entièrement ouverte
C’est probablement dû à une différence dans le mécanisme de régulation. Les paramètres PID doivent être ajustés en fonction de la réalité.
C’est tout à fait normal, après tout ce ne sont pas les mêmes PID qui contrôlent l’output, donc les états d’équilibre des deux systèmes ne coïncident pas.
Même variable contrôlée, différents régulateurs et actuateurs forment chacun un système en boucle fermée : quel est ce schéma de contrôle ?
Recherchez les différences dans les conditions de fonctionnement de l’équipement, ainsi que d’éventuelles différences de paramètres réels lors de sa fabrication