Pour le niveaumètre 58LT1009C de l’atelier thermoélectrique n°3, la distance centrale entre les réservoirs d’équilibrage à double chambre est de 670 MM. Le milieu de fonctionnement est de l’eau saturée, la pression de fonctionnement absolue est de 11,5 MPa. La densité de l’eau en état de fonctionnement est de 663,482 kg/m³, celle de la vapeur en état de fonctionnement est de 66,237 kg/m³. La densité de l’eau en état initial est de 849,762 kg/m³, et celle de la vapeur en état initial est de 10,047 kg/m³. Calculez la plage du transmetteur de niveau
Cette question devrait être largement répondue sur le forum Polaris Power.
Je ne sais pas si j’ai bien compris. Vous avez besoin de la plage de mesure, puis-je donc en déduire que vous utilisez un transmetteur de différence de pression ? Besoin d’une plage de dépression ? Ce calcul simple consiste simplement à s’assurer que votre différence de pression soit suffisante pour couvrir la différence de pression ρgh ; la densité doit être celle de l’état initial élevé, et l’altitude dépend de la distance à laquelle on prend la mesure dans le récipient en équilibre. C’est par prudence ; si vous voulez être plus précis, remplacez la densité par la densité de l’eau dans les conditions opérationnelles, puis choisissez une valeur légèrement supérieure pour couvrir la mesure. De toute façon, vous choisissez une plage de mesure, tant qu’elle n’est pas dépassée, c’est suffisant. Le niveau de liquide exact est également calculé à partir de la différence de pression