Thread Content
Le transmetteur de pression est installé en extérieur dans le Shandong, il y a un réservoir de condensation : comment le isoler en hiver, et faut-il enlever l’isolation en été ?
Je ne sais pas quelle est la température moyenne en hiver chez vous, et s’il y a un système de chauffage d’accompagnement. Du rembourrage isolant et de l’aluminium suffisent. En été, il suffit de désactiver le chauffage d’accompagnement ; il n’est pas nécessaire de démonter l’isolation.
Il s’agit de mesurer la vapeur à 300 °C, il n’y a actuellement pas de traitement de chauffage par accompagnement.
Si le tuyau est chauffé par vapeur, les instruments sont également chauffés par vapeur, avec du laine isolante et de l’aluminium; Si le tuyau n’est pas chauffé, envisagez un chauffage électrique pour les instruments, ainsi qu’un ruban chauffant et un régulateur de température.
La isolation thermique est secondaire, il faut absolument un chauffage par circulation de fluide ! Au moins, chauffage par eau ! De plus, le fil de soutien thermique doit être en place de la base de prélèvement jusqu’à la capsule du transmetteur ! ! !
Dans le Shandong, en hiver, les instruments doivent être chauffés pour rester à température ; il suffit d’arrêter ce chauffage lorsqu’ils ne sont pas en service, sans avoir besoin de les démonter.
J’utilise un antigel à éthylène glycol ; je n’ai pas activé le chauffage, mais il y a une isolation. Cependant, je pense qu’elle n’est pas nécessaire, car l’antigel à éthylène glycol a un point de congélation très bas, ce qui est suffisant pour un usage normal. Il suffit de protéger contre le gel le tuyau de transmission de pression entre le réservoir de condensation et le point de prélèvement de pression, en assurant une pente suffisante et une isolation plus épaisse
Si le tuyau de mesure est assez court, inférieur à 1 mètre, il suffit de l’isoler ; s’il est très long, un système de chauffage par circulation d’eau doit impérativement être ajouté
J’ai déjà vécu à Shandong et j’ai fait face à cette situation. Dans ce cas, il est nécessaire d’ajouter une isolation thermique ; vous pouvez envisager un chauffage électrique, en plus de laine isolante. En été, il suffit d’éteindre le chauffage
Il est impératif d’avoir un système de chauffage isolant, à activer lorsqu’il fait moins zéro degré ; il peut être désactivé lorsque la température atteint au moins zéro degré. Aucune démontage n’est nécessaire. Si l’on ajoute un antigel dans le tuyau de mesure allant du réservoir de condensation au transmetteur, il faut tenir compte de la densité de l’antigel et effectuer des conversions, sinon cela ne sera pas correct.
Une utilisation prolongée peut également contenir des éclats de glace
En général, nous changeons la solution d’éthylène glycol avant l’hiver. Avec une conception normale des tuyauteries, il n’y a généralement pas de problème majeur. Il est cependant recommandé d’ajouter un isolant ou même un système de chauffage aux instruments situés en points critiques. Cependant, d’après mon expérience cette année à Dalian, il n’y a pas eu de gros problèmes. Lorsque vous préparez la solution d’éthylène glycol, il ne faut pas en utiliser directement 50 % ; il est conseillé d’utiliser 60 % ou même une concentration plus élevée. Ainsi, même en cas de perte d’éthylène glycol, sa concentration dans les tuyaux de mesure restera suffisante. Ce que vous mentionnez au sujet de glaçons pourrait être dû à une baisse de concentration
La différence de densité n’est pas très importante et peut généralement être ignorée. En cas de contrôle précis, on ne peut pas utiliser de liquide antigel, car sa densité à l’intérieur du réservoir change progressivement
Pour la conservation de la chaleur, il est préférable d’utiliser un système de chauffage électrique en hiver, ce qui facilite l’installation. Si c’est une installation nouvelle, il est conseillé d’acheter un transmetteur de pression de type à basse température, afin de ne pas avoir besoin de système de chauffage pour conserver la chaleur
La transformation par compression est de type à basse température, alors y a-t-il un chauffage d’accompagnement pour le tube de condensation et le réservoir ?
S’il s’agit d’un condenseur, il doit être chauffé ; je recommande l’utilisation d’un chauffage électrique. Auparavant, j’utilisais un chauffage à vapeur, mais il y avait trop de fuites et sa gestion était difficile
Pour le chauffage électrique, veillez à éviter que la zone de prélèvement de pression ne soit endommagée par la chaleur ; il est recommandé d’envelopper d’abord cette zone avec un matériau fin, puis d’y coller la bande de chauffage électrique. Cela permet également de rapprocher au maximum les températures des deux côtés, réduisant ainsi les erreurs supplémentaires de mesure.