Une fois l’installation terminée, comment déterminer le niveau minimum et maximum ? On utilise un transmetteur de différence de pression EJA ; quels paramètres faut-il configurer dans ce transmetteur ?
Reply #22017-12-12
Saisissez la plage calculée, puis effectuez l’ajustement à zéro en vous assurant qu’il n’y a pas de niveau de liquide
Reply #32017-12-12
En général, les limites supérieure et inférieure sont déterminées en fonction des prises de pression situées en haut et en bas du réservoir d’équilibre ; il convient de prendre en compte la densité lors du calcul de la plage de mesure.
Reply #42017-12-12
Il est nécessaire d’obtenir les plans d’assemblage du réservoir d’équilibrage ainsi que les calculs de la densité de la phase vapeur et de la phase liquide du milieu de mesure, si l’institut de conception ne les a pas effectués
Reply #52017-12-14
Remplir le tube de pression négative d’eau, puis déplacer le zéro
Reply #62017-12-14
On remplit d’abord le côté à pression négative, le niveau de l’eau étant égal à la hauteur du tuyau de mesure du côté à pression négative, qui est pris comme point zéro, puis on effectue le transfert.
Reply #72017-12-16
Le propriétaire du post doit bien comprendre ceci
Reply #82017-12-18
Comprendre d’abord la structure d’équilibre à deux chambres : migration négative à 100 %. Par exemple, si l’écart entre les brides du corps est d’un mètre, la plage de mesure est pg*1 mètre ; après décalage, la plage de mesure devient -pg*1-0 kPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.