2017-12-12View Original

Thread Content

Ce message a été modifié pour la dernière fois par Refinery Worker 1234 le 2017-12-12 09:41. L'aube directrice d'entrée du compresseur d'air de l'appareil PO/SM est contrôlée par le positionneur de vanne intelligent Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0, avec une fonction d'affichage de message ! Lorsque le rendement est resté inchangé à 68 %, la réponse a soudainement fluctué de haut en bas, bondissant presque brusquement en 1 à 2 secondes environ. Dans le même temps, la position de la vanne sur site a atteint son maximum et est revenue à la normale au bout de 30 minutes ! L'état au moment de la réponse était définitivement anormal, mais la récupération après une demi-heure était une panne légère du localisateur ? Pourquoi la vanne est-elle la plus grande ? Si elle est ajustée en fonction de l'écart, la vanne doit fluctuer dans la direction opposée à la réponse. S'il vous plaît, dites-moi, héros !
Reply #22017-12-12
Très étrange, avez-vous vérifié si le levier de feedback est desserré ?
Reply #32017-12-12
Toutes les pièces de connexion ont été inspectées sur place et toutes ont été serrées.; Le câblage n'est pas lâche non plus
Reply #42017-12-12
Par exemple, pour la soupape d'admission de l'unité, il est recommandé de vérifier si le joint de la tige de soupape fuit légèrement.
Reply #52017-12-13
Comment la fluctuation de la réponse peut-elle affecter le contrôle ? La situation que vous avez mentionnée est impossible
Reply #62017-12-14
Le 33/90° est-il verrouillé ? L'oscillation de la position de la vanne provoquée par les fluctuations du feedback est à quoi ressemble la PS2. Le cylindre est trop grand et l'effet n'est pas bon là où il est coincé. Il vaudrait mieux agrandir la zone morte.
Reply #72017-12-14
Cela ne devrait rien avoir à voir avec une fuite de la tige de valve. La fuite de l'actionneur fluctue, mais la fuite de la tige de vanne a peu d'impact.
Reply #82017-12-14
Les positionneurs antidéflagrants Siemens présentent de nombreuses fluctuations violentes sur site, mais la raison ne peut pas être trouvée. Nous avons également rencontré auparavant un lot de plus de 30 positionneurs antidéflagrants Siemens, et ils ont tous fluctué. Des personnes de Siemens se sont rendues sur place pour vérifier pendant plusieurs jours, mais sans résultat. C'est juste qu'il n'est pas compatible avec le DCS d'ABB. Plus tard, ils ont tous été remplacés par des positionneurs mécaniques et tous les problèmes ont été résolus.
Reply #92017-12-14
Personnellement, je pense que si le positionneur ne reçoit pas de fortes interférences, il devrait y avoir un problème avec la précision d'assemblage du positionneur antidéflagrant Siemens avant de quitter l'usine. L'inspection d'usine ne parvient pas à trouver le problème. Ce n'est pas le cas des positionneurs à sécurité intrinsèque Siemens. J'ai démonté et assemblé à plusieurs reprises des positionneurs antidéflagrants Siemens. Si votre positionneur dispose d'une sortie de retour de 4 à 20 mA, le taux de défaillance sera plus élevé. (S'il ne s'agit pas d'un positionneur original avec retour, la carte de rétroaction est ajoutée plus tard. Vous devez séparer le positionneur antidéflagrant et installer la carte de rétroaction. C'est le problème)
Reply #102017-12-14
Modifiez la zone aveugle du localisateur, ou essayez de remplacer la barrière de sécurité. J'ai rencontré le même problème.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.