Surveillance de la vitesse de mélange

2017-12-12View Original

Thread Content

Comment surveiller la vitesse de brassage dans l’interblocage SIS ? Est-il possible d’utiliser un transmetteur de courant au MCC pour en mesurer le courant ? Est-ce que ce ne serait pas précis ?
Reply #22017-12-12
Vous pouvez envisager d’ajouter une surveillance par signaux numériques, en utilisant les sorties numériques du déclencheur de niveau de vitesse pour les intégrer au système SIS
Reply #32017-12-13
En général, c’est la surveillance du courant pour économiser des coûts
Reply #42017-12-13
Pour SIS, la fiabilité du système doit être au moins SIL1. Il n’est pas facile de déterminer la relation entre la surveillance du courant et la vitesse de rotation. J’ai pensé à ajouter un capteur de proximité avec certification SIL, suivi d’un module de comptage PCS (également avec certification SIL) ; ainsi, on pourrait calculer la vitesse de rotation dans SIS et la comparer aux valeurs prédéfinies, ce qui serait pratique. Ou bien on pourrait directement utiliser un module de comptage avec interrupteur, pour définir des limites supérieures et inférieures, et envoyer un signal à SIS en cas de dépassement afin de déclencher une action de verrouillage. On soude un bloc de fer sur l’arbre principal ; lorsque le capteur de proximité est en contact, un pulse est émis, ce qui correspond à une rotation. Le module de comptage peut ainsi calculer la vitesse de rotation
Reply #52017-12-15
Tant que l’arbre de mélange présente une partie exposée, il est possible de le surveiller ; grâce au capteur de vitesse et à la barrière de sécurité contre les accélérations, on peut ensuite transmettre les données au système DCS afin de mesurer la vitesse réelle de rotation.
Reply #62017-12-16
N’est-il pas préférable de récupérer directement le signal de fréquence variable depuis le variateur du moteur de mélange pour le reconvertir ?
Reply #72018-01-08
6e étage, il faudra peut-être prendre en compte le taux de dérive ; la mesure sur site est plus précise. Si les exigences ne sont pas élevées et que la charge n’est pas importante, il est pratique d’obtenir des signaux à partir du variateur de fréquence.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.