Comment éliminer l’impact de la radio utilisée à côté du transmetteur de température sur la mesure de la température

2017-12-16View Original

Thread Content

En utilisant un talkie-walkie à côté de la variation de température, les valeurs de cette dernière fluctuent rapidement, et les valeurs du DCS changent également très fréquemment. Comment évite-t-on ce genre de situation ? Y a-t-il d’autres bonnes solutions en dehors du fait de s’éloigner du transmetteur ?
Reply #22017-12-16
1. À quelle distance le talkie-walkie est-il affecté par les variations de température ? 2. Donner une enveloppe de blindage à l’adaptateur de variation de température, l’enveloppe doit être mise à la terre ; il faudra probablement aussi mettre le câble dans un tube blindé.
3. Aux bornes de connexion de la variation de température, connecter en parallèle des condensateurs en tantale de 15 uF et 0,033 uF, avec une tension de rupture supérieure à 35 V. Cette solution vaut la peine d’être essayée
Reply #32017-12-16
Il en existe aussi de ce genre, c’est intéressant ! La radio FM sans fil peut-elle également affecter les instruments câblés ? La ligne de signal est mise à la terre, on peut essayer d’ajouter une barrière d’isolement
Reply #42017-12-16
Ajoutez un module d’isolement avant la connexion du signal au DCS pour voir...
Reply #52017-12-16
Les interférences avec les talkies-walkies sont difficiles à éliminer, c’est pourquoi de nombreuses entreprises interdisent d’apporter des talkies-walkies dans les salles de serveurs. L’impact sur le site est assez important ; on utilise tous des talkies-walkies pendant les tests. Peut-être que la puissance est trop élevée, ou essayez de changer de canal.
Reply #62017-12-17
Envelopper la surface du transmetteur avec du papier d’aluminium
Reply #72017-12-17
C’est absurde, le boîtier de votre transmetteur est fait en aluminium fondu, n’est-ce pas ? Un boîtier métallique assure l’isolation ; si des signaux d’ondes électromagnétiques causent des interférences, c’est probablement parce que la mise à la terre du dispositif et celle de l’isolation ne sont pas correctement assurées

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.