Thread Content
Récemment, plusieurs positionneurs intelligents ABB - TZIDC ont été réglés ; les équipements fonctionnent normalement et les positionneurs (déplacement linéaire) parviennent également à s’auto-régler avec succès. Cependant, après cela, le modèle 4 mA ne atteint que 0,3 à 1,5 % environ à chaque fois. On ne peut pas atteindre 0. Même à pleine ouverture, c’est autour de 99,6 %. Je sollicite l’aide d’un expert : je soupçonne que c’est un espace entre la tige de rétroaction du localiseur et le pignon de suivi qui en est la cause. Je ne sais pas si on peut considérer que c’est une mise en état de fonctionnement réussie ?
C’est acceptable ! Sans retarder l’utilisation, vérifiez si les autres positions de la vanne sont précises.
Une erreur de 2 % sur la vanne à régulation automatique lors des tests de procédé est acceptable, à condition qu’elle puisse se fermer complètement, que le siège de la vanne revienne en place et qu’il n’y ait pas de fuites importantes
Merci, maintenant je me sens rassuré. Je vais préparer à nouveau quelques clips à ressort pour éliminer l’espace entre le pignon de suivi et le bras de rétroaction, et voir si on peut atteindre zéro.
Faut-il déterminer si la position de la vanne est précise en examinant le taux de fuite lors d’un essai d’étanchéité ? Après tout, on ne peut pas non plus l’observer à l’œil nu.
Accédez au menu P7.7 pour configurer la marge de sécurité, de 0,1 à 10 %, avec une valeur par défaut de 0,1 %. Les documents associés sont complets.
J’ai consulté les techniciens du fabricant, et ils ont effectivement mentionné cette méthode. J’ai essayé, l’autoreglage ne finissait pas, mais il n’y avait pas d’erreur non plus. La mise en configuration normale prend environ 5 minutes, mais après avoir défini la zone morte, cela met 30 à 40 minutes pour se terminer. Je ne sais pas si c’est dû à une mauvaise configuration de ma part.
Comment déterminer si la position de la vanne est précise ? Je cherche des conseils
Hahaha, ce localisateur intelligent, frérot, quand je le regarde, on dirait un petit con, non ? Je suppose que peut-être ABB, par nature, n’est pas à la hauteur, c’est un idiot intelligent. L’identification est terminée.