Débitmètre à double bride

2017-12-18View Original

Thread Content

Récipient de fractionnement à basse température pour l’hydrogénation du pétrole brut : débits d’entrée et de sortie stables, température et pression globalement stables, les instruments de mesure fonctionnent normalement, seules des fluctuations importantes sont observées ; pour l’instant, contrôle manuel
Reply #22017-12-18
Baisse de pression ? La pression n’est pas élevée, démontez et nettoyez la surface de la bride, puis réajustez-la.
Reply #32017-12-18
En raison de l’instabilité de la réaction, les quantités d’entrée et de sortie ne sont pas stables, n’est-ce pas ?
Reply #42017-12-18
Selon les informations actuellement disponibles, 1) vérifier le matériau de la boîte à membrane : dans des environnements à hydrogène, les boîtes à membrane en 316 ordinaires sont susceptibles de subir la fragilité à l’hydrogène; 2. La boîte à membrane est recouverte de saleté, ce qui provoque des fluctuations de pression statique d’un côté ; 3. Vérifier l’écart entre les deux brides : s’il est trop petit, la mesure risque d’être imprécise. Veuillez fournir la prochaine fois le flux de processus et les paramètres de traitement correspondants, afin de faciliter l’analyse des problèmes.
Reply #52017-12-19
Une alimentation et un évacuation stables ne signifient pas nécessairement que le niveau du liquide est stable, car il s’agit d’une séparation vapeur-liquide, ce qui entraîne inévitablement de fortes fluctuations (ondulations) du niveau.
Reply #62017-12-19
Problème avec le niveaumètre ? Si vous n’êtes pas sûr, cela peut être dû à une configuration inadaptée des paramètres DCS de la vanne de régulation hydraulique ; le débit fluctue-t-il également fortement ?
Reply #72017-12-19
Le niveau est-il stable avec une commande manuelle ? Si c’est le cas, essayez d’ajuster les paramètres PID
Reply #82017-12-19
Quel est l’effet actuel de la manipulation manuelle ? Si le niveau de liquide reste stable en mode manuel, il convient d’envisager un ajustement des paramètres PID. S’il y a encore des fluctuations en mode manuel, il faut d’abord vérifier si la page du panneau de verre fluctue, et démonter le transmetteur à double bride pour nettoyer la chambre à membrane avant de réinitialiser les paramètres
Reply #92017-12-20
La pression en sortie (dépurateur) est-elle stable ?
Reply #102017-12-23
Le tableau est un nouveau tableau, c’est-à-dire les fluctuations à distance, deux instruments de mesure à distance
Reply #112018-02-07
Pour de nouveaux tableaux, si les deux montrent des fluctuations, il faut alors examiner les problèmes liés aux opérations de traitement. Lorsque le niveau du liquide fluctue, il faut se rendre sur place avec l’équipe technique pour vérifier si les fluctuations sur la plaque de verre ont la même amplitude

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.