Thread Content
Que signifient RTD à 2/3 fils génériques et RTD à 4 fils génériques, et quelles sont les différences ?
Résistance thermique RTD, système à deux fils, système à trois fils, système à quatre fils. L’erreur en système à deux fils est élevée, il est utilisé le moins possible ; Les systèmes à trois et à quatre fils permettent d’éliminer les erreurs de câblage, et le système à trois fils est le plus utilisé.
Générique, de classe, de type, de genre. fil, câble électrique, câble. RTD, signal de résistance thermique. En somme, il s’agit de résistances thermiques à deux fils/trois fils/quatre fils. Vérifiez vous-même les différences concrètes ; c’est à peu près comme ce qui a été dit au troisième étage : le système à quatre fils est supérieur au système à trois fils, qui lui est supérieur au système à deux fils. Le système à trois fils est le plus couramment utilisé. Le principe d’équilibre du pont électrique compense la résistance des fils, réduisant ainsi les erreurs de mesure du signal de résistance thermique.
1. Différences fondamentales entre les trois modes de connexion des résistances en platine Pt100 : le système à deux fils et le système à trois fils utilisent la méthode du pont, et ce qui est donné en fin de compte est la relation entre la valeur de température et la valeur de sortie analogique. Le système à quatre fils ne comporte pas de pont ; il utilise uniquement une source de courant constant pour l’émission, un voltmètre pour la mesure, et fournit enfin la valeur de la résistance mesurée. 2. Influence des trois modes de connexion du résisteur thermique Pt100 sur la précision de mesure. La résistance des fils de connexion et la résistance de contact ont un impact significatif sur la précision de mesure par le résisteur en platine Pt100 ; les modes de connexion à trois ou quatre fils pour ce type de résisteur permettent d’éliminer efficacement cet effet. Les équipements de mesure connectés aux résistances thermiques (indicateurs, entrées DCS, etc.) disposent tous de quatre bornes de connexion : I+, I-, V+, V-. Parmi eux, les bornes I+ et I- servent à fournir un courant constant au résistance en platine Pt100, tandis que V+ et V- sont utilisées pour surveiller les variations de tension de la résistance thermique, permettant ainsi de détecter les changements de température. Veuillez consulter les images ci-dessous :
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png
Connexion Pt100 à deux fils
Connexion Pt100 à trois fils
Connexion Pt100 à quatre fils
yunrun.com.cn/tech/192.html
① La connexion Pt100 à quatre fils consiste à tirer 2 fils de chaque extrémité de la résistance thermique (au total 4 fils). Lors de la connexion du Pt100, le circuit de boucle et le circuit de mesure de la tension sont connectés de manière indépendante, ce qui assure une grande précision de mesure, mais nécessite davantage de fils. ②Le système à trois fils pour le Pt100 consiste en trois fils reliés à la résistance en platine Pt100 ; lors du câblage du Pt100, le terminal de référence du circuit de courant et le point de référence du circuit de mesure de tension partagent le même fil (c’est-à-dire que les terminaux I et V de l’appareil de mesure sont mis en court-circuit). La précision est légèrement meilleure ; en milieu industriel, on utilise généralement des résistances en platine à trois fils. ③Le système à deux fils pour le Pt100 consiste en deux fils menant à la résistance en platine Pt100 ; lors du câblage du Pt100, le circuit de courant et le circuit de mesure de la tension sont fusionnés en un seul (c’est-à-dire que les bornes I- et V- de l’appareil de mesure sont mises en court-circuit, ainsi que les bornes I+ et V+). Précision de mesure faible.