Pour les chambres de pression positive et négative d’un transmetteur de pression négative, la pression par rapport à l’atmosphère doit-elle être de 100 % ou de 0 ?
Reply #22017-12-20
0 %, c’est possible, 100 %, c’est aussi possible. L’instrument est à votre disposition, faites-en ce que vous voulez... S’il ose ne pas être obéissant, alors donnez-lui des claques sur le visage, donnez-lui des coups de pied dans le ventre...
Reply #32017-12-20
Sans différence de pression, ça ne devrait pas être 0 ?
Reply #42017-12-20
S’il s’agit d’un transmetteur de différence de pression, si vous connectez le tuyau de mesure à la pression négative, des valeurs positives s’afficheront, et zéro correspondra bien à 0.
Reply #52017-12-20
C’est difficile à dire, pour le manomètre de pression négative, il faut surtout voir comment la plage est réglée. Envoiez-moi la plage de mesure, nous avons ici -1 à 1 par rapport à l’atmosphère, ce qui correspond à 50 %
Reply #62017-12-20
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 20/12/2017 à 21:51 ..............
Reply #72017-12-20
On peut faire en sorte que la pression négative soit à 0, ce qui correspond à 4 mA, ou bien à la pression négative maximale, ce qui correspond également à 4 mA. Est-ce que l’instrument permet de le calibrer comme on le souhaite, et de l’utiliser comme on le veut ? Les valeurs de 0 % et 100 % sont-elles toutes déterminées manuellement ? Compris ?
Reply #82017-12-20
-100 kPa ~ 0 kPa, correspondant à 4 ~ 20 mA ; 0 kPa ~ -100 kPa, correspondant également à 4 ~ 20 mA. L’appareil offre ces deux cas. Pour un compteur intelligent, il suffit de le configurer, et c’est prêt
Reply #92017-12-20
Aidez-moi, s’il vous plaît ! Transmetteur de pression de même plage, mesurant la pression relative, de 0 à 25 kg, pour la mesure de la pression d’air et de la pression d’huile, à une température d’environ 60 °C. Quelle est la différence entre l’unité de mesure en céramique (capteur) et l’unité de mesure en acier inoxydable (capteur) ? Lequel est le plus approprié ?
Reply #102017-12-20
Les capteurs en céramique désignent généralement des capteurs de pression piezorésistifs en céramique, qui peuvent être considérés comme les éléments de mesure de niveau le plus bas. Leur précision de mesure est faible, ils présentent une grande dérive, leur résistance aux interférences est également limitée, et ils ont aussi des faiblesses en termes de résistance aux chocs et de durée de vie. . . Si on peut s’en passer, autant ne pas l’utiliser. Les capteurs en acier inoxydable font généralement référence aux capteurs de pression piezorésistifs en silicium huilé ; leurs performances sont de 5 à 200 fois supérieures à celles des capteurs piezorésistifs en céramique. En termes de rapport qualité-prix, ils sont bien plus performants que ceux en céramique. Ce qui a été dit ci-dessus concerne le capteur lui-même. Pour comparer les performances des transmetteurs de pression fabriqués à partir des deux types de capteurs mentionnés ci-dessus, cela dépend également fortement de la qualité de la structure d’emballage et de celle du circuit d’amplification ; par conséquent, on ne peut pas juger de la qualité du transmetteur de pression en se basant uniquement sur le capteur. . . Les différences réelles en termes de performance sous pression doivent être testées sur une table d’essai, en se basant sur les données de mesure.
Reply #112017-12-21
Bien que l’on mesure une pression négative, le tuyau de mesure est connecté à une pression positive ; la pression négative peut être reliée par un coude à 90 degrés orienté vers le bas. Par exemple, si la plage de mesure va de -100 kA à 100 kA, alors -100 correspondra à 4 mA.
Reply #122017-12-21
Ceux qui possèdent des chambres à pression positive et négative sont des transmetteurs de différence de pression
Reply #132017-12-21
Frère Porc, existe-t-il un capteur de pression de ce type : connexion à filetage extérieur M20*, connexion par câble fixe, plage de mesure -0,1~2,4 Mpa, avec un design comme indiqué sur l’image ci-dessous :
Reply #142017-12-21
Ce type d’encapsulation avec câble, il en existe bien. Autrefois, il était souvent utilisé pour les équipements automobiles, mais aujourd’hui presque tous ont été remplacés par des versions avec interface électrique à trois broches (cependant, les transformateurs de pression ne peuvent toujours pas être démontés pour réglage). Aujourd’hui, c’est surtout pour les équipements domestiques, comme les chauffe-eau au gaz, que l’on utilise encore cette encapsulation avec câble. Pour les équipements industriels, ce sont les interfaces électriques HSM déformées qui sont les plus utilisées — ainsi, les transformateurs de pression peuvent être réglés, ce qui correspond mieux aux caractéristiques des instruments de mesure. En somme, n’importe quel type d’encapsulation est disponible, et les boîtiers sont en stock — modèle du produit C23. De plus, la plage de mesure étant de -0,1 à 2,4 MPa, y a-t-il un risque de pression négative pendant le processus de mesure ?
Reply #152017-12-21
Les machines à glace réfrigérantes sont équipées de capteurs de pression qui fonctionnent en conjonction avec des amplificateurs d’isolement ; il n’y a donc pas de pression négative, sauf éventuellement lors du vidage effectué par le fabricant
Reply #162017-12-21
Vous dites que c’est un capteur de pression, alors son signal de sortie est-il de 4~20mA ? Sinon, il faut d’abord déterminer ses caractéristiques de signal de sortie et d’impédance, afin de s’assurer que le produit de remplacement soit compatible avec l’amplificateur isolé dont vous parlez.
Reply #172018-06-18
Les chambres de pression positive et négative du transmetteur de pression négative sont toutes deux connectées à l’atmosphère ; dans ce cas, la valeur affichée ne devrait-elle pas être de 50 % ?
Reply #182018-06-18
-100~0 kPa, 0~-100 kPa : c’est seulement avec une telle plage de mesure qu’on parle de transmetteur de pression négative. -100~100 kPa, -0,1~2,4 MPa : c’est cette plage de mesure qui caractérise ce type de transmetteur, appelé transmetteur de pression à double plage positive et négative. "Chambre à pression positive et négative par rapport à l’atmosphère — c’est utiliser un manomètre comme manomètre de pression négative. À ce moment, la pression négative est de 0 ; le pourcentage correspondant de la plage dépend du fait que cela se situe en dehors de la plage de travail configurée. . .
Reply #192018-06-18
Un manomètre à dépression standard n’a pas de deux chambres ; vous ne pouvez pas voir la chambre de référence, et il n’y a pas non plus de connexion de pression à utiliser

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.