Comment établir une communication entre l’alarme de gaz et le contrôle central ou un autre DCS

2017-12-21View Original

Thread Content

Comment établir une communication entre l’alarme de gaz et le contrôle central ou un autre DCS
Reply #22017-12-21
Il suffit de le connecter directement à la carte du DCS
Reply #32017-12-21
Ce que dit l’auteur, c’est qu’un détecteur introduit un système d’alarme indépendant, distinct du système DCS. Si le système d’alarme dispose d’une interface de communication, il peut communiquer avec le DCS
Reply #42017-12-21
La plupart des fabricants utilisent par défaut une interface RS 485, en se basant sur le protocole de communication Modbus RTU.
Reply #52017-12-22
Selon les normes, les systèmes d’alarme aux gaz sont installés de manière indépendante, et sont généralement basés sur des PLC. Connecter le détecteur de gaz au DCS permet une visualisation et des alertes facilitant la gestion et l’opération ; 1. Il est possible de communiquer avec le DCS via 485 ; 2. Une barrière de sécurité à dédivision en deux canaux peut être configurée, l’un relié au point AI du PLC dans le système d’alarme aux gaz, et l’autre au point AI du DCS. Choisissez celle qui vous semble la plus pratique.
Reply #62017-12-22
Les détecteurs de gaz de notre usine affichaient auparavant les données sur les différents ordinateurs de contrôle sur site, sans représentation des tendances ; désormais, tout est géré par le système DCS.
Reply #72017-12-22
Non, il faut utiliser une communication 485
Reply #82017-12-25
C’est le système GDS, on connecte l’appareil d’alarme au système GDS, puis on communique avec le DCS via Modbus 485
Reply #92017-12-25
Il s’agit probablement d’un système de détection de gaz inflammables/toxiques (GDS), et non d’un détecteur indépendant. Le détecteur est certainement connecté en câble direct au DCS, à condition qu’il n’y ait pas de système GDS
Reply #102017-12-25
Comme s’il n’y avait pas de système SIS, les vannes et signaux interlocks les plus importants ne pouvaient être connectés qu’au système DCS. Mais avec un système SIS, on peut les connecter à ce dernier, puis communiquer avec le DCS via Modbus 485 ; il n’est pas possible pour des instruments ou des vannes individuels sur site de communiquer directement avec le DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.