Comment établir une communication entre l’alarme de gaz et le contrôle central ou un autre DCS
Il suffit de le connecter directement à la carte du DCS
Ce que dit l’auteur, c’est qu’un détecteur introduit un système d’alarme indépendant, distinct du système DCS. Si le système d’alarme dispose d’une interface de communication, il peut communiquer avec le DCS
La plupart des fabricants utilisent par défaut une interface RS 485, en se basant sur le protocole de communication Modbus RTU.
Selon les normes, les systèmes d’alarme aux gaz sont installés de manière indépendante, et sont généralement basés sur des PLC. Connecter le détecteur de gaz au DCS permet une visualisation et des alertes facilitant la gestion et l’opération ; 1. Il est possible de communiquer avec le DCS via 485 ; 2. Une barrière de sécurité à dédivision en deux canaux peut être configurée, l’un relié au point AI du PLC dans le système d’alarme aux gaz, et l’autre au point AI du DCS. Choisissez celle qui vous semble la plus pratique.
Les détecteurs de gaz de notre usine affichaient auparavant les données sur les différents ordinateurs de contrôle sur site, sans représentation des tendances ; désormais, tout est géré par le système DCS.
Non, il faut utiliser une communication 485
C’est le système GDS, on connecte l’appareil d’alarme au système GDS, puis on communique avec le DCS via Modbus 485
Il s’agit probablement d’un système de détection de gaz inflammables/toxiques (GDS), et non d’un détecteur indépendant. Le détecteur est certainement connecté en câble direct au DCS, à condition qu’il n’y ait pas de système GDS
Comme s’il n’y avait pas de système SIS, les vannes et signaux interlocks les plus importants ne pouvaient être connectés qu’au système DCS. Mais avec un système SIS, on peut les connecter à ce dernier, puis communiquer avec le DCS via Modbus 485 ; il n’est pas possible pour des instruments ou des vannes individuels sur site de communiquer directement avec le DCS