Problèmes de communication entre le PLC et l’écran tactile Delta

2017-12-23View Original

Thread Content

PLC : La porte de communication du FX1N est de type RS422. Écran tactile : RS232. Alors, y a-t-il un câble de conversion d’interface circulaire à 8 broches RS422 en interface série RS232 ? Pourriez-vous me dire le modèle ?
Reply #22017-12-24
Vous devez d’abord déterminer quel protocole de communication utiliser pour permettre une communication normale entre l’HMI et le PLC, puis établir la connexion physique. 422 et 232 sont deux types de communications série différents, donc cela n’est pas possible ; il faut les convertir en un standard commun
Reply #32017-12-24
N’y a-t-il pas sur le marché de câbles de données de type RS232 à 9 broches en forme de D vers RS422 à 8 broches circulaires ?
Reply #42017-12-24
Alors, comment puis-je communiquer avec un écran tactile Delta et une série Mitsubishi FX ?
Reply #52017-12-24
Vérifiez d’abord quels protocoles Mitsubishi votre écran tactile Delta prend en charge, et consultez attentivement le manuel
Reply #62017-12-24
RS232 : 3 fils, RS422 : 4 fils. Comment les connecter ? Il faut un convertisseur pour unifier les connexions physiques, soit 232 soit 422
Reply #72018-01-06
Il devrait y avoir un câble de données comme celui-ci. J’ai ici un appareil qui permet la communication ; je l’utilise pour communiquer entre l’écran tactile Delta (DOP-B07S515) et le Mitsubishi FX1N-60MR, mais je ne sais pas comment décrire son modèle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.