Compétition pratique d’application des connaissances en instrumentation – La science du débit par Coriolis

2017-12-24View Original

Thread Content

Nous invitons tout le monde à discuter, en se basant sur le tableau de données, des paramètres auxquels il convient de prêter attention lors du choix du modèle, de la signification de ces paramètres, ainsi que des points à considérer lors de l’installation et du débogage ! Il serait préférable de partager vos anecdotes amusantes passées sur les compteurs de débit Coriolis.
Reply #22017-12-24
Que les experts partagent leur savoir @InstrumentPiggy @shell @
Reply #32017-12-24
@zxg.wylton @Tian Siyu @seiluobin @Instrument_Pig @shell @seiluobin @Hao Liang Zhi Le @lotos1987 @Qiu Gege Ba Qi @Xiao Yao Teng Long Messieurs les experts, venez partager vos connaissances !
Reply #42017-12-27
Parlez-moi de votre expérience professionnelle en la matière
Reply #52017-12-29
Perte de charge autorisée, erreur à débit minimal. Instabilité à zéro. Lors de l’installation et du réglage, il faut prendre en compte les vibrations des tuyauteries ainsi que la contrepression.
Reply #62017-12-30
Tout d’abord, merci pour votre réponse. Personne n’a répondu pendant si longtemps, merci. Je continuerai à traiter de nouvelles questions ; n’hésitez pas à revenir. Question : Qu’est-ce que la pression de retour ?”
Reply #72017-12-30
Si l’on mesure un liquide, il faut prendre en compte la pression du milieu de transport ; si la pression de fonctionnement est inférieure à la pression de vapeur saturée du liquide, celui-ci se vaporisera, ce qui entraîne des mesures imprécises. Dans ce cas, il faut soit augmenter la pression de transport dans les tuyaux, soit installer une vanne de contrôle de pression à l’arrière du débitmètre pour réguler la pression de sortie ; sinon, les mesures seront imprécises avec d’importantes erreurs.
Reply #82017-12-30
Merci, j’ai compris. J’ai publié un article sur les rotors ; vous pouvez y jeter un coup d’œil quand vous aurez le temps. Je compte en publier un tous les jours, n’hésitez pas à venir me donner des conseils quand vous aurez du temps ! !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.