Le localisateur Siemens ne peut pas être complètement désactivé

2017-12-24View Original

Thread Content

Donnez au courant de signal complètement fermé 4 mA, la position de la vanne est 20 et 20 est également affiché ci-dessous. Initialise automatiquement le trait droit intégral et sélectionne OFF dans l'option 3. S'il vous plaît, aidez-moi à tout fermer.
Reply #22017-12-25
Le vôtre est de 0 à 20 mA, n'est-ce pas ?
Reply #32017-12-25
Confirmer si le signal est de type 4-20 mA et si le positionneur de position complètement fermée de la vanne affiche 20 % ? Il se peut que les réglages des limites aient été effectués. Si ce n’est pas le cas, envisagez de restaurer les paramètres d’usine et de recalibrer.
Reply #42017-12-25
L'élément SCUR dans le localisateur doit être défini sur 4MA.
Reply #52017-12-25
Le sixième élément, SCUR doit être réglé sur 0, remplacez-le par 4
Reply #62017-12-26
Vous avez peut-être sélectionné le mauvais signal d'entrée pour votre localisateur. Cela devrait être 4-20MA. Vérifiez si c'est 0-20.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.